中性线截面是不是与短路电流有关呢?
l224822426
l224822426 Lv.3
2005年08月21日 03:10:08
只看楼主

一般选电缆时,还要选中性线截面。在一本线缆选择标准中:一般中性线有两种选择,与相线截面积一样或为其一半。但后面只有分温度和导线情况不同时线缆的载流量,而没说明中性线截面积不同对线缆选择的影响!各位yuyu同行能否指点一二!不甚感激!

一般选电缆时,还要选中性线截面。
在一本线缆选择标准中:一般中性线有两种选择,与相线截面积一样或为其一半。
但后面只有分温度和导线情况不同时线缆的载流量,而没说明中性线截面积不同对线缆选择的影响!
各位yuyu同行能否指点一二!不甚感激!
免费打赏
l224822426
2005年08月29日 12:35:13
2楼
为什么没人指点?
说说麻麻!
错了也不要仅,只是交流交流而以!
大家各抒己见!
回复
yeyan5110
2005年08月29日 12:57:40
3楼
看看电缆设计规范,上面有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
84910936
2005年08月29日 15:09:03
4楼
这个我记得有个帖子问过。
大体说一下,如果为三项负荷时,可用中线是相线一半的。不过如果计算最小短路电流不满足断路器的整定要求,还是要加大的。
另外如果大部分为单项负荷时可用中线等于相线的。
如果为用可控硅调光的舞台灯如果采用三项供电的话,中线应是相线的两倍。
回复
938682
2005年08月29日 15:18:15
5楼
目前一般都选4+1
回复
wuqiurui
2005年08月30日 21:28:22
6楼

规则尚有详细的规定呀?
回复
l224822426
2005年11月22日 16:20:15
7楼
哦!谢谢指点!
是不是16mm2以下的一般和相线一样,
大于16mm2的又分使用不同再分......
回复
yjdybisland123
2005年11月23日 10:48:51
8楼

这个规范上是有的,对于气体放电等为主的负载回路,则要求中线的截面相同
回复