消防工程
hasee1981
hasee1981 Lv.7
2010年04月24日 18:36:24
只看楼主

1.各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆,执行第一册《机械设备安装工程》相应子目。2.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应子目。3.泡沫液贮罐、设备支架制作安装和油罐上安装的泡沫发生器及化学泡沫室执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应子目。4.各种支吊架和套管的制作安装、不锈钢管和管件、铜管和管件、泵房间管道安装、管道系统强度试验、严密性试验、水冲洗和泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门安装等执行第六册《工业管道工程》相应子目。

1.各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆,执行第一册《机械设备安装工程》相应子目。
2.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应子目。
3.泡沫液贮罐、设备支架制作安装和油罐上安装的泡沫发生器及化学泡沫室执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应子目。
4.各种支吊架和套管的制作安装、不锈钢管和管件、铜管和管件、泵房间管道安装、管道系统强度试验、严密性试验、水冲洗和泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门安装等执行第六册《工业管道工程》相应子目。
5.阀门、法兰安装、消火栓管道、室外给水管道、水箱制作安装均执行第八册《给排水、燃气工程》相应子目。
6.防排烟风管的制作安装、送风阀、排烟阀、防火阀及设备的安装等执行第九册《通风空调工程》相应子目。
7.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应子目。
8.消防工程的高层建筑增加费、地下室增加费、脚手架搭拆费及设备、管道、支架、法兰焊口等的除锈、绝热、油漆执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程》相应子目。
四、超高增加费:本册消耗量标准单层工作物操作高度,均以5m为界,超过5m时,其超过部分(指5m至操作物高度)套用子目时,人工应按以下标准乘以系数(以楼地面标高为±0.00):
标高±(m) 8.0以内 12.0以内 16.0以内 20.0以内
超高系数 1.10 1.15 1.20 1.25

说 明
一、本章适用于探测器、按钮、模块(接口)、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、警报装置、远程控制器、火灾事故广播、消防通讯、报警备用电源的安装。
二、本章包括以下工作内容:
1.施工技术、施工机械、标准仪器的准备及施工安全防护措施和安装位置的清理。
2.设备、箱、机及元件的搬运、开箱、检查、清点,杂物回收、安装就位、接地、测试、清洗、记录整理等。
3.探测器安装包括探头、探头支架、底座及本体调试、对中。
4.校线(含机内)、接线和本体调试。
三、本章不包括以下工作内容:
1.设备支架、底座、基础的制作与安装。
2.构件加工、制作。
3.电机检查、接线及调试。
4.事故照明及疏散指示控制装置安装。
5.CRT彩色显示装置安装。
6.电话分线箱安装。
四、消防用各种模块的安装均执行控制模块安装子目,材料不同时可换算。
五、按钮安装均按在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。若按钮与电话插孔合为一体,则按钮安装子目的人工乘以系数1.15。
六、本章子目中箱、机是以成套装置编制的;柜式及琴台式安装均执行落地式安装相应子目。
七、多功能探头、防爆探头执行感烟探测器子目。


工程量计算规则
一、点型探测器不分规格、型号、安装方式及位置,以“只”计算。
二、红外线探测器以“对”计算。成对使用的,计算时一对为两只。
三、火焰探测器、可燃气体探测器不分规格、型号、安装方式及位置,以“只”计算。
四、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”计算。该子目中未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应子目另行计算。
五、按钮适用于消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”计算。
六、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,不分安装方式,按输出数量以“只” 计算。
七、报警模块(接口)不起控制作用,只起监视、报警作用,不分安装方式,以“只” 计算。
八、报警控制器区分不同线制、不同点数、不同安装方式,以“台” 计算。
其中:多线制子目中的“点”指报警器所带报警器件(探测器、报警器等)的数量;总线制子目中的“点”指报警器所带的有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量,如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。
九、联动控制器区分不同线制、不同点数、不同安装方式,以“台” 计算。
其中:多线制子目中的“点”指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量;总线制子目中的“点”指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。
十、报警联动一体机区分不同点数、不同安装方式,以“台” 计算。
其中:这里的“点” (多线制、总线制)指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。
十一、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,以“台” 计算。
十二、警报装置区分声光报警和警铃两种形式,以“台” 计算。
十三、远程控制器按其控制回路数,以“台” 计算。
十四、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台” 计算。
十五、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品柜,不分规格、型号,以“台” 计算。
十六、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,区分吸顶式扬声器和壁挂式音箱子目,以“只” 计算。
十七、广播分配器指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台” 计算。
十八、消防通讯系统中的电话交换机按“门”数不同,以“台” 计算。
十九、通讯分机、插孔是指消防专用电话分机与电话插孔,不分安装方式,分别以“部”、“个” 计算。
二十、消防备用电源综合考虑了规格、型号,以“台” 计算。

说 明
一、本章适用于工业与民用建(构)筑物中设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐的安装。
二、界线划分:
1.室内外界线:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
2.泵房(间)管道与本章管道界线:以泵房(间)外墙皮为界。
三、管道安装:
1.包括工序内水压试验。
2.镀锌钢管法兰连接:
(1)包括直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的材料数量应按设计规定另行计算。
(2)管件按成品。
(3)弯头两端按接短管焊法兰考虑。
3.镀锌钢管安装子目也适用于镀锌无缝钢管的安装。其对应管径如下表:
管径对应关系表
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 150 200
无缝钢管外径(mm) 20 25 32 38 45 57 76 89 108 159 219

四、喷头、报警装置及水流指示器安装子目均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑,子目中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。
五、湿式报警装置安装子目也适用于其他报警装置(雨淋、干湿两用及预作用报警装置),执行时其人工乘以系数1.2。
六、温感式水幕装置安装子目已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。但管道的材料数量按设计管道中心长度另加 2% 损耗计算;喷头数量按设计数量另加 10% 损耗计算。
七、集热板的安装位置:当高架仓库分层板上方有孔洞、缝隙时,应在喷头上方设置集热板。
八、消防水泵接合器安装,如设计要求用短管时,其短管材料可另行计算,其他不变。
九、隔膜式气压水罐安装子目中地脚螺栓是按设备带有考虑的,子目中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用另计。
十、管网冲洗子目是按水冲洗考虑的,其子目只适用于自动喷水灭火系统。若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。
十一、本章不包括以下工作内容:
1.阀门、法兰安装,管道支吊架及各种套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验。
2.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装。
3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等。
4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线。
5.各种设备支架的制作安装。
6.管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油。
7.系统调试。
十二、设置于管道间、管廊内的管道,其子目人工乘以系数1.3。


工程量计算规则
一、管道安装按设计管道中心线长度,以“m”计算,不扣除阀门、管件及各组件所占的长度。管件含量见表1:
表1 镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表 单位:10m
项 目 名 称 公称直径(mm以内)
25 32 40 50 70 80 100
管 件 含 量 四 通 0.02 1.20 0.53 0.69 0.73 0.95 0.47
三 通 2.29 3.24 4.02 4.13 3.04 2.95 2.12
弯 头 4.92 0.98 1.69 1.78 1.87 1.47 1.16
管 箍 2.65 5.99 2.73 3.27 2.89 1.44
小 计 7.23 8.07 12.23 9.33 8.91 8.26 5.19
二、喷头安装区分有吊顶、无吊顶分别以“个”计算。
三、报警装置安装(也适用于其他报警装置:雨淋、干湿两用及预作用报警装置)按成套产品以“组”计算。成套产品包括的内容详见表2。
四、湿式水幕装置安装,区分不同型号、规格,以“组”计算。
五、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以“个”计算。
六、末端试水装置按不同规格均以“组”计算。
七、集热板制作安装以“个”计算。
八、室内消火栓按设计规定,以“套”计算。
九、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度,以“套”计算。
十、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格,以“套”计算。
十一、隔膜式气压水罐安装,按不同规格,以“台”计算。出入口的法兰和螺栓按设计规定另行计算。
十二、自动喷水灭火系统管网水冲洗,按不同管道规格,以“m”计算。
说 明
一、本章适用于工业和民用建筑中设置的二氧化碳灭火系统、卤代烷1211灭火系统和卤代烷1301灭火系统中的管道、管件、系统组件等安装。
二、无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验等均适用于卤代烷1211和1301灭火系统,二氧化碳灭火系统按卤代烷灭火系统相应子目乘以系数1.20。
三、管道及管件安装子目:
1.不包括无缝钢管和钢制管件的内外镀锌及场外运输费用,如发生应另行计算。
2.无缝钢管及气体驱动装置管道安装子目已综合考虑其不同厚度的情况,执行时不得调整,材料按实换算。
3.螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件(其管道及管件材料除外)安装相应子目乘以系数1.20。
4.无缝钢管螺纹连接子目中不包括钢制管件连接,应按设计用量执行钢制管件连接子目。
5.无缝钢管法兰连接子目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊接法兰考虑的,子目中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序,但管件、法兰和螺栓材料应按设计规定另行计算。
6.气动驱动装置管道安装子目中卡套连接件,按设计用量另行计算材料。
四、喷头安装子目,包括管件安装及配合水压试验安装拆除丝堵的工作内容。
五、贮存装置安装,子目中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定、支框架、系统组件(集流管、容器阀、气液单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。二氧化碳贮存装置安装时,如不须增压,应扣除高纯氮气,其余不变。
六、二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重及支架。
七、系统组件包括选择阀,气液单向阀和高压软管。


工程量计算规则
一、管道安装按设计管道中心线长度,以“m”计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度。
二、钢制管件螺纹连接均按不同规格均以“个”计算。
三、无缝钢管螺纹连接,钢制管件按设计用量,以“个”计算。
四、喷头安装均按不同规格,以“个”计算。
五、选择阀安装区分不同规格和连接方式,分别以“个” 计算。
六、贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的规格(L),以“套” 计算。
七、二氧化碳称重检漏装置安装,以“套” 计算。
八、系统组件试验,按水压强度试验和气压严密性试验,分别以“个” 计算。

说 明
一、本章适用于高、中、低倍数固定式或半固定式泡沫灭火系统的发生器及泡沫比例混合器安装。
二、泡沫发生器及泡沫比例混合器安装中包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料。地脚螺栓按本体带有考虑。
三、本章不包括的内容:
1.泡沫喷淋系统的管道、组件、气压水罐安装执行本册第二章相应子目及有关规定。
2.泡沫液充装是按生产厂在施工现场充装考虑的,若由施工单位充装时,可另行计算。
8.泡沫灭火系统调试应按批准的施工方案另行计算。


工程量计算规则
一、泡沫发生器安装按不同型号,以“台”计算。法兰和螺栓材料按设计规定另行计算。
二、泡沫比例混合器安装按不同型号,以“台”计算。法兰和螺栓材料按设计规定另行计算。

说明
一、本章适用于自动报警系统装置调试、水灭火系统控制装置调试、火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试和气体灭火系统装置调试等。
二、系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防工程施工验收规范、标准所进行的全系统的检测、调整和试验。
三、自动报警系统装置包括各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火系统控制装置包括消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制装置。
四、气体灭火系统调试试验时采取的安全措施,应按施工组织设计另行计算。


工程量计算规则
一、自动报警系统装置包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,区分不同点数以“系统”计算。
免费打赏
cylbs08
2010年04月26日 19:49:46
2楼
:) :call: :handshake
回复
agesboy
2010年05月31日 10:56:42
3楼
不错,学习了
回复
lugangsijia_9
2014年01月10日 16:57:06
4楼
很好,谢谢!
楼主是否没有发完?
回复
smalllevel
2014年01月14日 08:57:03
5楼

不错,学习了
回复
zstianying
2014年01月15日 10:48:16
6楼
中山市天鹰交通设施有限公司是一家致力于交通设施设计、生产、销售、施工为一体的企业,专业承接道路热熔漆/冷漆划线工程、地坪漆施工、交通设施配套、标识牌制安、岗亭道闸安装、大型路牌工程。经营产品:反光牌、保安亭、减速带、护角胶、反光镜、防撞栏、定位器、标识牌、防护桩、水马等各种交通配套产品,广泛应用于公路、停车场、加油站、商场、工厂、学校、小区、酒店等场所。
我们凝聚了大批技术人才,拥有领先的技术、完善的设备和敬业爱岗的优秀团队。多年来,我们始终坚持以信誉为根本,以技术为己任,以质量为生命,以服务为基础,走高新技术、不断创新之路,为客户提供完美的设计、一流的产品和优质的服务。
回复
k_boy123
2014年01月15日 17:53:20
7楼
谢谢,学习了
回复

相关推荐

APP内打开