谁知道线路短路时,如何计算向线路供电的母线电压?
lyh4249
lyh4249 Lv.2
2005年08月20日 21:03:38
只看楼主

谁知道线路短路时,如何计算向线路供电的母线电压(残压)请赐教!!!

谁知道线路短路时,如何计算向线路供电的母线电压(残压)请赐教!!!
免费打赏
nlb
2005年08月21日 07:03:32
2楼
计算电源至短路点及所求残压母线距短路点的阻抗。
剩下的就是电阻分压计算了。
回复
lyh4249
2005年08月21日 12:39:15
3楼
例如:一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
回复
lyh4249
2005年08月22日 09:33:35
4楼
我的系统是10kv不接地系统,短路是指两相或三相短路,此计算用于低电压闭锁的过电流保护,电压定值灵敏度校验.
回复
lyh4249
2005年08月22日 09:34:46
5楼
我的系统是10kv不接地系统,短路是指两相或三相短路,此计算用于低电压闭锁的过电流保护,电压定值灵敏度校验.
回复
nlb
2005年08月22日 19:08:18
6楼
根据你给的条件,残压=根号3*1000*(0.33(平方)+0.42(平方))(开方)*5
不过,低电压闭锁的过电流保护其电压元件和电流元件是联合整定的,设计手册上有公式。
回复
lyh4249
2005年08月23日 21:33:51
7楼
谢谢