具有穹隆顶类型的建筑物,如何布置感烟探测器?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年08月20日 20:14:38
来自于防雷减灾
只看楼主

一个钢架构的玻璃穹隆顶,整个顶到地面有14.5米,中间一直通透了三层,没有防火卷帘。我怎样在这种地方布置感烟探测器啊??好像感烟探测器最高才12米的距离呢。顺便说下,我这个是会所建筑,有个地下层(其实是半个楼层低过室外地坪-2.4米),里面有健身房、台球室、乒乓球室、电脑游戏室等,需要设置火灾自动报警系统嘛?规范是这样说的:《建筑设计防火规范》第10.3.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设火灾自动报警装置:

一个钢架构的玻璃穹隆顶,整个顶到地面有14.5米,中间一直通透了三层,没有防火卷帘。
我怎样在这种地方布置感烟探测器啊??好像感烟探测器最高才12米的距离呢。

顺便说下,我这个是会所建筑,有个地下层(其实是半个楼层低过室外地坪-2.4米),里面有健身房、台球室、乒乓球室、电脑游戏室等,需要设置火灾自动报警系统嘛?
规范是这样说的:
《建筑设计防火规范》
第10.3.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设火灾自动报警装置:
  一、设置在地下、半地下;
  二、设置在建筑的地上四层及四层以上。

免费打赏
cwq137
2005年08月20日 23:17:16
2楼
会所面积是否可按同一防火分区考虑,同一防火分区可以不设防火卷帘。房间通道设探测器,屋顶可以不设.
回复
bigshoes
2005年08月21日 01:49:14
3楼

怎样才是一个防火分区??建筑上好像没有做防火分区的划分呀。
回复
xujinzhan
2005年08月21日 09:49:29
4楼

谁告诉你屋顶可以不设?
回复
bigshoes
2005年08月21日 11:40:27
5楼

那应该怎么设呢??
回复
uisyan
2005年08月22日 16:35:10
6楼
玻璃穹隆顶就设红外对射探测器吧
回复
bigshoes
2005年08月22日 21:58:17
7楼

哦?设置在顶部嘛?如果是,我考虑设置2对,可行嘛?
回复
nblys@co163
2005年08月23日 01:08:41
8楼
可行
回复
uisyan
2005年08月23日 15:04:14
9楼
红外对射探测器设在柱或水泥墙面上,但不要设在钢构上,因为钢构的热胀冷缩会引起探测器误报。
回复
bigshoes
2005年08月23日 23:54:58
10楼

啊??
那根本没地方了呢。。整个顶都是钢结构的呀~
回复
uisyan
2005年08月24日 09:26:39
11楼
设在墙上
回复