1、锅炉汽包内的汽水混合物,经汽水分离器进行分离后,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽经管道送到汽轮机作功。 (×)2、再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽送到锅炉的高压加热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度,再把加热后的蒸汽送到汽轮机中压缸继续做功。 (×)3、空气预热器把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟气进行加热,加热后的空气分别送到磨煤机、排粉机、一次风箱和二次风箱。 (∨)
1、锅炉汽包内的汽水混合物,经汽水分离器进行分离后,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽经管道送到汽轮机作功。 (×)
2、再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽送到锅炉的高压加热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度,再把加热后的蒸汽送到汽轮机中压缸继续做功。 (×)
3、空气预热器把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟气进行加热,加热后的空气分别送到磨煤机、排粉机、一次风箱和二次风箱。 (∨)
4、省煤器分层布置在垂直烟道中,它把给水母管送来的水利用烟气进行加热再送到汽包中。 (∨)
5、直吹式锅炉没有汽包,水冷壁将水直接加热成蒸汽送入过热器。 (×)
6、直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,在下降管中增加了循环泵,作为增强循环的动力。 (×)
7、压力法滑参数启动,就是在锅炉产生一定温度和压力的蒸汽之后,才开启电动主闸门及主汽门冲动汽轮机。 (∨)
8、冷态的主蒸汽管道,被高温高压的新蒸汽加热到与新蒸汽同温度压力状态的过程,称为主蒸汽管道暖管。 (∨)
9、定压运行是指:汽轮机在不同工况运行时,依靠改变调速汽门的开度来改变机组功率,而汽轮机前的新汽压维持不变的运行状态。 (∨)
10、 滑压运行是指汽轮机在不同工况运行时,不仅主汽门是全开的,而且调速汽门也是全开的,这时机组功率的变动是靠汽轮机前主蒸汽压力和温度的改变来实现。 (×)
11、火电机组最低技术出力,是指三大主力设备(锅炉、汽机、发电机)能够连续安全、稳定运行的最低负荷,主要由锅炉和汽轮机的最小负荷决定。 (×)
12、水轮机停机过程中,当转速降至一定数值时需投入制动装置,其原因主要是为了缩短低速惰转时间。 (×)
13、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较大,可以认为电压互感器是一个电压源 (×)
14、相对于二次侧的负载来说,电流互感器的一次内阻很小,可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 (×)
15、通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。 (×)
16、通常把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力网。 (×)
17、电炉、电热、整流、照明用电设备的有功负荷与频率变化基本上无关。 (∨)
18、同(异)步电动机的有功负荷与频率变化基本上无关。 (×)
19、电炉、电热、整流、照明用电设备的有功负荷,与电压的平方成正比。 (∨)
20、异步电动机和变压器励磁无功功率随着电压的降低而减小,漏抗中的无功损耗与电压的平方成反比,随着电压的降低而增加。 (∨)
21、输电线路中的无功损耗与电压的平方成反比,而充电功率却与电压的平方成正比。 (∨)
22、照明、电阻、电炉等因为不消耗无功,所以没有无功负荷电压静态特性。 (∨)
23、电力系统三相阻抗对称性的破坏,将导致电流和电压对称性的破坏,因而会出现负序电流,当变压器的中性点接地时,还会出现零序电流。 (∨)
24、电力系统三相不对称运行时,必须按发热条件来决定变压器的可用容量。 (∨)
25、电磁波沿线路单方向传播时,行波电压与行波电流绝对值之比称为波阻抗。其值为单位长度线路电感Lo与电容Co之比的平方。 (×)
26、线路传输的有功功率低于自然功率,线路将向系统吸收无功功率;而高于此值时,则将向系统送出无功功率。 (×)
27、X0/X1≤4~5的系统属于小接地电流系统(X0为系统零序电抗 ,X1为系统正序电抗)。 (×)
28、故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时,单相接地故障电流大于三相短路电流。 (∨)
29、电力系统的静态稳定是指:系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。 (×)
30、电力系统的暂态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (×)
31、电力系统的静态稳定是指:电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (∨)
32、并联电抗器主要用来限制短路电流,也可以在滤波器中与电容器串联或并联,用来限制电网中的高次谐波。 (×)
33、串联电抗器用来吸收电网中的容性无功。 (×)
34、跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。 (∨)
35、系统最长振荡周期一般按1.6s考虑。 (×)
36、单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的开关并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相开关,不再进行重合。因其它任何原因跳开三
2楼
66、当变压器的输送功率超过其额定值时,会引起变压器过励磁,造成变压器发热。 (×)
67、当变压器运行电压超过额定值的10%时,会引起变压器过励磁,造成变压器发热。 (∨)
68、电流互感器二次侧可以短路,但不能开路。 (∨)
69、电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。 (∨)
70、相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,因此可以忽略。 (∨)
71、电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路,由于可以提高供电可靠性,因此在电力系统中被经常使用。 (×)
72、电力系统频率调整分为一次调整、二次调整、三次调整。 (∨)
73、由发电机调速系统频率静态特性的固有能力而增减发电机的出力,叫做电力系统频率的一次调整,它是一种无差调整。 (×)
74、通过运行人员手动调整或调度自动化系统(AGC)自动调整,增减发电机组的发电出力,这种调整叫电力系统频率的二次调整。 (∨)
75、为使有功功率负荷按最优分配即经济负荷分配而进行的调整,叫做电力系统频率的三次调整。 (∨)
76、电网无功补偿的原则一般是按全网平衡原则进行。 (×)
77、在同一电力系统中,任何时候其综合负荷模型都是相同的。 (×)
78、电网无功补偿的原则一般按照分层分区和就地平衡原则考虑。 (∨)
79、电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性,有系统的有功负荷平衡决定。 (×)
80、电力系统的频率特性取决于发电机的频率特性,与网络结构(网络阻抗)关系不大,由系统的有功平衡决定。 (×)
81、电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构关系不大。 (∨)
82、电力系统的电压特性主要取决于各地区的有功和无功供需平衡,与网络结构无关。 (×)
83、系统中,电压监测点和电压中枢点一般是相一致的。 (×)
84、电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 (∨)
85、电力系统的不对称运行是指三相非全相运行。 (×)
86、电力系统由于三相阻抗、负荷、电压等引起的对称性的破坏,也称为不对称运行。 (∨)
87、高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性关系而造成的波形畸变。 (是
88、高次谐波产生的根本原因是由于电力系统不对称运行引起的。 (×)
89、对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是相同的。 (×)
90、对称的三相电路中,流过不同相序的电流时,所遇到的阻抗是不同的。 (∨)
91、静止元件(变压器、线路、电抗器、电容器等)负序电抗等于正序电抗。 (∨)
92、发电机的正序电抗远大于负序电抗。 (∨)
93、零序阻抗与网络结构,特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。 (∨)
94、变压器中的零序电抗与其结构、绕组的连接和接地与否等有关 (∨)
95、当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗有时是无穷大的。 (×)
96、输电线路中,零序电抗等于正序电抗。 (×)
97、输电线路中,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。 (∨)
98、中性点不直接接地的系统中,欠补偿是指补偿后电感电流小于电容电流。 (∨)
99、中性点不直接接地的系统中,全补偿是指补偿后电感电流等于电容电流。 (∨)
100、中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后电感电流大于电容电流。 (∨)
101、中性点不直接接地的系统中,欠补偿是指补偿后电感电流大于电容电流。(×)
102、中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后电感电流小于电容电流。(×)
103、电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。 (∨)
104、电力系统的暂态稳定是指电力系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。 (∨)
105、电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。 (∨)
106、电力系统的电压稳定是指电力系统维持电压在某一规定的运行极限之内的能力。 (∨)
107、电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统频率在某一规定的运行极限内的能力。 (∨)
108、发电机发生同步振荡时,发电机仍保持在同步运行状态下运行。 (∨)
109、发电机发生异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态,。 (∨)
110、电力系统振荡时,系统中任何一点电流与电压之间的相位角都不随功角的变化而改变,但数值大小在不断变化。(×)
回复
3楼
111、电力系统振荡时,系统中任何一点电流与电压之间的相位角保持基本不变。(×)
112、电力系统发生短路故障时,电流与电压之间的角度基本保持不变。 (∨)
113、电力系统发生振荡时,系统三相是对称的;短路时系统可能出现三相不对称。 (∨)
114、电力系统发生振荡时,系统三相总是对称的;短路故障时系统三相总是不对称的。(×)
115、电力系统中,并联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。(×)
116、电力系统中,串联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。 (∨)
117、电力系统中,并联电抗器主要是用来吸收电网中的容性无功。 (∨)
118、在开关的断口加装并联电阻,可以限制操作过电压。 (∨)
119、系统低频振荡产生的原因,主要是由电力系统的负阻尼效应引起。(∨)
120、系统低频振荡产生的原因是由于电力系统串联补偿电容的原因。(×)
121、500kV电网中,在并联高压电抗器中性点加小电抗消除潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。 (∨)
122、当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,有可能发生次同步谐振。 (∨)
123、潮流计算中,负荷节点一般作为无源节点处理。(×)
124、潮流计算中,PQ节点一般选负荷节点及没有调整能力的发电节点。(∨)
125、潮流计算中,PU节点一般选有调压能力的发电节点。 (∨)
126、潮流计算中, Vθ节点 一般选调频发电机节点。 (∨)
127、等微增调度是根据机组耗量特性为下凹的特点,在并列运行机组间使成本最小的经济分配功率的原则(×)
128、等微增调度是根据机组耗量特性为下凹的特点,在并列运行机组间使耗量最小的经济分配功率的原则 (∨)
129、线损修正是考虑各发电厂离负荷中心距离远近不同加进的一个惩罚因子。离负荷中心远的电厂惩罚得多;离负荷中心近的电厂惩罚得少,同时考虑发电机的耗能性能。(×)
130、220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用"近后备"原则。(∨)
131、继电保护整定计算所说的正常运行方式是指:常见的运行方式和被保护设备相邻近的一回线或一个元件检修的正常检修运行方式。(∨)
132、"远后备"是指当某一元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。(∨)
133、开关的失灵保护和带时限的距离、方向零序电流保护,都属于"远后备"保护。(×)
134、线路快速保护的双重化配置和500KV母差保护的双重化配置,都属于"近后备"保护性质。(∨)
135、相差高频保护能反应全相状态下的各种对称和不对称故障。(∨)
136、相差高频保护在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行。(∨)
137、在系统发生振荡时,相差高频保护会发生误动,应经振荡闭锁元件闭锁。(×)
138、当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,相差高频保护灵敏度变坏,甚至可能拒动。(∨)
139、相差高频保护的工作情况,与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。(∨)
140、在电压二次回路断线时,相差高频保护会发生误动。(×)
141、高频闭锁距离保护,能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。(∨)
142、高频闭锁距离保护受线路分布电容和线路串补电容的影响。(×)
143、电压二次回路断线时,高频闭锁距离保护会发生误动。(∨)
144、系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,有利于提高其动作灵敏度。(∨)
145、零序保护的动作时限可以不与Y/△接线降压变压器以后的线路保护相配合。(∨)
146、接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,但不容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。(×)
147、电力系统振荡时,由于线路中的电流不断变化,对电流保护有影响,但对距离保护没有影响。(×)
148、自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。(∨)
149、在投检定同期和检定无压重合闸的线路中,一侧必须投无压检定方式,另一侧则可以投同期检定和无压检定方式。(否)
150、与单相重合闸配合使用时,相差高频保护必须三跳停信,高频闭锁保护必须单跳停信。(∨)
151、变压器励磁涌流中包含有大量的谐波分量和零序分量。(×)
152、变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。(∨)
153、瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反映变压器内部故障。(∨)
154、瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反映变压器的各种故障。(×)
155、为了消除励磁涌流的影响,变压器差动
回复
4楼
171、AGC不能实现时间误差校正和联络线累积电量误差校正,它们需由人工调整进行校正。(×)
172、定联络线功率控制模式是目前AGC的唯一模式。(×)
173、ACE是Area Control Error 即区域控制误差的简称,其计算公式为:ACE=△PT+β△f。其中△PT为联络线功率交换误差, △f为频率偏差, β为频率偏差系数。(∨)
174、传统经济调度只对有功进行优化,不考虑母线电压的约束,对安全约束一般也难以考虑。(∨)
175、最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损进行了优化,但不考虑母线电压的约束及线路潮流的安全约束。(×)
176、安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络按N-1原则研究一个个运行元件因故障退出运行后网络的安全情况及安全裕度。(∨)
177、动态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限,静态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限(×)
178、电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据,提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。(∨)
179、"两票三制"是指:工作票、操作票、交接班制度、操作监护制度、巡回检查制度。(×)
180、电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。(∨)
181、单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位进行的操作。(×)
182、逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。(∨)
183、综合操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位可以按照现场实际情况执行的操作指令。(×)
184、核相时,一次相序和相位必须正确,二次相位和相序的正确性没有要求。(×)
185、对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。(∨)
186、对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50±0.2HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。(×)
187、容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5HZ,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒。(×)
188、线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,拉开线路侧闸刀、母线侧闸刀,在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。(∨)
189、线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端线路侧闸刀、母线侧闸刀,合上开关。(×)
190、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压三种方式。(∨)
191、顺调压是指在电压允许偏差范围内,调整供电电压使电网高峰负荷时的电压值高于低谷负荷时的电压值,保证用户的电压高峰、低谷相对稳定。
(×)
192、双回线中任一回线路停电时,先拉开送端开关,然后再拉开受端开关。送电时,先合受端开关,后合送端开关。(∨)
193、变压器停送电操作时,自耦变中性点必须要接地,其它变压器中性点是否接地,应按照继电保护要求执行。(×)
194、变压器停送电操作时,自耦变中性点一定要接地,中性点全电压绝缘的变压器可以不接地。(×)
195、在母线倒闸操作中,根据不同类型的母差保护,母联开关的操作电源可以拉开或不拉开。(×)
196、为了增加保护的可靠性,变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护应同时投入。(×)
197、对线路零起升压时,发电机的自动励磁调节装置可以启用,强行励磁装置必须停用。(×)
198、对线路零起升压时,发电机的励磁调节电阻应放至最大。(∨)
199、电力系统发生事故时,首先要想办法恢复对重要用户的供电。(×)
200、在发生事故时,未经当值调度许可,现场运行人员一律不得自行操作非本单位调度管辖的设备。(×)
201、为减少基建投资,超高压输电线路的充电无功功率宜作为系统无功补偿容量使用。(×)
202、除线路带电作业要求停用重合闸外,其它线路跳闸后均可以强送一次。(×)
203、制定电力法的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者的合法权益,保障电力安全运行(×)
204、电力企业一般指电力建设企业、电力生产企业和电网经营企业。电力企业依法实行自主经营、自负盈亏,接受上级部门、各投资主体和电力用户的监督。(×)
205、电力企业职工违反规章制度部分、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,特殊情况下,经本单位处分后可以免于刑事处分。(×)
206、不如实反映电网运行情况、调度指令情况的,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。(∨)
207、因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的
回复
5楼
211、有些特殊情况下,运用中的星形接线设备的中性点可以不作为带电设备。(×)
212、将设备停电检修,必须拉开隔离开关(闸刀),使各方面至少有一个明显的断开点。(∨)
213、"三违"是"违章指挥,违章操作,违章作业"的简称。(×)
214、建立保证电力系统安全稳定运行的最后一道防线,是提高电力系统安全稳定水平的三项基本条件之一。(∨)
215、同杆并架双回线的异名相两相同时发生单相接地故障不重合,双回线同时跳闸时,允许损失部分负荷,但必须保持电力系统稳定。(∨)
216、静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡和非同期性的失步,自动恢复到起始运行状态的能力,其计算条件之一是:发电机用暂态电势恒定和暂态阻抗代表,不考虑负荷特性。(×)
217、电力系统暂态稳定是指在电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持开始的1~2秒不失步。(×)
218、电力系统动态稳定:是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节器和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。(∨)
219、按照"三道防线"要求,当电网发生了单一故障且继电保护动作不正确时,电力系统应当保持稳定运行,但允许损失部分负荷。(×)
220、为了保证电压质量,220KV及以上电压等级变压器应鼓励大量采用有载调压变压器。(×)
221、江苏电网保护整定计算时,一般只考虑正常运行方式下,一回线或一个元件发生故障,保护仍能正确动作。(∨)
222、’调度管辖"是指:发电设备的出力(计划和备用)、运行状态改变和电气设备的运行方式(包括继电保护和安全自动装置的状态)、倒闸操作及事故处理的指挥权限划分。(∨)
223、"调度许可"是指:设备由下级调度机构调度管辖,但在改变设备的运行状态前(检修申请另行办理),必须报告上级调度员并取得其许可后才能进行。(×)
224、"调度同意"是指:值班调度员对下级调度运行人员提出的申请和要求等予以答复(包括通信、远动、自动化设备)。(×)
225、"调度指令"是指:值班调度员对其所调度管辖的设备发布变更出力计划、备用容量、运行方式、接线方式、继电保护和安全自动装置状态,倒闸操作以及事故处理的指令。(∨)
226、"直接调度"是指:值班调度员直接向现场运行人员(发电厂值长、变电所值班长等)发布调度指令的调度方式。(∨)
227、"间接调度"是指:值班调度员向下级值班调度员发布指令后,由下级值班调度员向现场运行值班人员传达调度指令的方式。(∨)
228、"委托调度"是指:较长时间的委托代管。(×)
229、委托调度是指:上级调度管辖的设备,暂时性地委托给下级调度或发电厂植长对指定设备进行调度的方式(涉及对系统有影响者须经上级调度许可)。(∨)
230、"委托操作"是指;设备调度管辖,仅在操作管理方面由被委托者负责(省调不发布操作任务票)(∨)
231、我省规定:线路从母线向外送电计量用"+",变压器从高压侧向低压侧送电计量用"+"。(×)
232、"锅炉备用容量"是指:全厂锅炉的并列可发容量,与当时实际发电容量之差,并随时可以根据调度需要增加出力。(×)
233、"发电机旋转备用容量"是指:全厂并列发电机可用发电总容量与当时实际发电容量之差。(∨)
234、"紧急减荷"是指:(在事故情况下)紧急降低发电机出力。(×)
235、"紧急备用"是指:设备存在某些缺陷,只允许在紧急状态时才可以使用。(×)
236、"发电机无蒸汽运行(指汽机)"是指:发电机并入系统运行后,将汽机主汽门关闭或通少量蒸汽作调相运行。(∨)
237、"发电机空载"是指:发电机并入系统后,不带负荷或仅带少量无功负荷运行。(×)
238、"××母线单相接地指示"是指:经消弧线圈接地或不接地系统中发生单相后变电所(或发电厂)母线接地信号指示。(∨)
239、"校验安全门"是指:将并网后带少量出力的发电机从系统解列,检查锅炉安全门动作情况。(×)
240、"振荡闭锁动作"是指:经振荡闭锁的保护装置启动。(×)
241、"线路冷备用"时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,其高压闸刀拉开。(∨)
242、"母线冷备用"时,该母线上的电压互感器高低压熔丝一律取下,其高压闸刀拉开。(×)
243、电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器,当低压熔丝取下后,即处于"冷备用"状态。(∨)
244、"