1、发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(火力发电厂)、(核能发电厂) 、(水力发电厂)、(风力发电场)和地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。 2、火力发电厂的主要设备有(锅炉)、(汽轮机)、(发电机)。3、燃煤锅炉燃烧方式大致可分为以下三种(固定燃烧)、(悬浮燃烧)、(沸腾燃烧)。4、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为:(自然循环)、(强制循环)、(直流锅炉)三种类型。 5、锅炉本体的主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有(空气预热器)、喷燃器、(省煤器)、(汽包)、下降管、(水冷壁)、过热器、再热器等。
1、发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(火力发电厂)、(核能发电厂) 、(水力发电厂)、(风力发电场)和地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。
2、火力发电厂的主要设备有(锅炉)、(汽轮机)、(发电机)。
3、燃煤锅炉燃烧方式大致可分为以下三种(固定燃烧)、(悬浮燃烧)、(沸腾燃烧)。
4、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为:(自然循环)、(强制循环)、(直流锅炉)三种类型。
5、锅炉本体的主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有(空气预热器)、喷燃器、(省煤器)、(汽包)、下降管、(水冷壁)、过热器、再热器等。
6、过热器布置在 (膛顶部和水平烟道入口处) 、省煤器分层布置在 (垂直烟道中)、汽包布置在 (锅炉顶部)、水冷壁布置在(炉膛四周)。
7、自然循环锅炉由(汽包)、(下降管)、(下联箱)、(水泠壁)组成一个循环回路。
8、目前我国对于单元制机组一般采用滑参数启动,按操作方法分为(压力法)、和(真空法)两种。滑参数启动按启动前汽缸金属温度的高低可分为(冷态滑参数启动)和(热态滑参数启动)。
9、汽轮发电机组正常停机按其停机过程不同,可以分为(定参数停机)和(滑参数停机)。
10、汽轮发电机组启动方式按启动过程中新蒸汽参数的情况,可分为(额定参数启动)和(滑参数启动)两种启动方式;按汽轮机启动前的金属温度高低,又可分为(冷态启动)和(热态启动)。
11、汽轮机滑参数启动的优点为(缩短机炉启动时间)、(减少锅炉对空排汽,节约蒸汽减少热量损失)、(低参数蒸汽可对汽轮机叶片起清洗作用)、(减少启动过程的热应力及热变形)。
12、汽轮机滑参数停机的优点为(加速各金属部件冷却)、(减少汽机上下汽缸温差)、(充分利用锅炉余热通过经济性)、(对汽轮机叶片起清洗作用)停机后汽轮机汽缸温度较低,可缩短盘车时间。
13、汽轮机汽水系统包括:(主蒸汽系统)、(高低压抽汽系统)、(真空系统)、(凝结水系统)和给水系统。
14、大型单元机组的定压运行,是指汽轮机在不同工况运行时,依靠改变(调速汽门的开度)来改变机组功率,汽轮机前的新汽压力(维持不变)的运行状态 。
15、同步发电机的冷却分为(外冷)和(内冷)两种。
16、大型单元机组的功率调节方式有三种:(以锅炉为基础的运行方式)、(以汽机为基础的运行方式)、(功率控制方式)。
17、发电机功率的最小值,由(锅炉)或(汽轮机)技术条件决定,前者一般约为额定容量的(60%-70%),目前可达到(40%-50%);后者约为额定容量的10~15%。
18、火电机组自动控制方式一般有(自动检测)、(自动调节)、(自动保护)、(程序控制)四种方式。
19、分散控制系统(DCS)可以组成发电厂单元机组的(数据采集系统(DAS))、(自动控制系统(ACS))、(顺序控制系统(CCS))及(安全保护)等,实现计算机过程控制 。
20、核电站为了防止核泄漏设有(燃料芯块)、(燃料包壳)、(压力边界)、(安全壳)四道屏障。
21、根据水力枢纽布置不同,水力发电厂主要可分为(堤坝式)、(引水式)、(抽水蓄能)等水电厂。
22、水力发电厂的主要水工建筑物包括:(挡水建筑物)、(泄水建筑物)、(取水建筑物)、(专门建筑物)。
23、抽水蓄能机组在系统高峰时一般以(水轮机-发电机)方式运行,在系统低谷时以(电动机-水泵)方式运行。
24、发电机准同期并列的条件为,并列开关两侧的(电压大小相同)、(频率相同)、(相序)、(相位相同)。
25、发电机准同期并列的方法是:发电机在并列合闸前已经(投入励磁),当发电机(电压)、(频率)、(相位)分别与并列点处系统侧相应量接近相同时,将发电机开关合上,完成并列。
26、发电机自同期并列的方法是:在发电机相序正确的条件下,启动(未加励磁)的发电机,当转速接近(同步)转速时,将发电机并入系统,然后再(加励磁)
27、发电机调相运行,是指发电机(不发有功功率),主要用来向电网(输送感性无功功率)。
、
28、发电机进相运行,是指发电机发出(发出有功功率)同时,(从系统吸收无功功率)的稳定运行状态 。
29、发电机进相运行时,主要应注意四个问题:1、(静态稳定性和动稳定水平降低),2、(定子端部温度升高)3、(厂用电电压降低),4、由于机端电压降低在输出功率不变的情况下,(发电机定子电流增加),易造成过负荷。
30、发电机接上容性负荷后,在系统参数谐振条件下,即当线路的容抗(小于)或(等于)发电机和变压器感抗时,在发电机(剩磁)和(电容电流)助磁作用下,发生发电机端电压与负载电流同时上升的现象,叫发电机自励磁。
31、适当整定大型发电机组PSS有关参数,可以起到提供(附加阻尼力矩),抑制电
2楼
51、电力系统的暂态过程有三种过程,即(波过程)、(电磁暂态过程)和(机电暂态过程)。
52、电力系统的暂态过程中,各过程的时间数量级是:波过程是(微秒)级,电磁暂态过程是(毫秒)级,机电暂态过程是秒级。
53、小接地电流系统中,消弧线圈有三种不同的补偿方式,即(欠补偿)、(全补偿)和(过补偿)。
54、根据所承受的扰动大小的不同,电力系统稳定可分为(静态稳定)、(暂态稳定)、(动态稳定)三大类。
55、电力系统的电压稳定与系统中的(电源配置)、(网络结构)、(运行方式)、(负荷特性)等因素有关。
56、电力系统的动态稳定主要包括:(低频振荡)、(机电耦合的次同步振荡)、(同步电机的自激)等。
57、电力系统低频运行的主要危害有(引起汽轮机叶片断裂)、(使发电机出力降低)、(使发电机机端电压下降)、(危及发电厂厂用电安全)以及对用户带来危害和造成电力系统安全自动装置、继电保护的误动。
58、500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是:补偿(导线对地电容),使相对地阻抗(趋于无穷大),消除(潜供电流纵分量),从而提高(线路重合闸)的成功率。
59、防止次同步谐振的措施有:1(附加一次设备或改造一次设备);2(降低串联电容补偿度);3(通过二次设备提供对扭振模式的阻尼)。
60、电力系统过电压主要分以下几种类型:1、(大气过电压)2、(工频过电压);3、(操作过电压);4、(谐振过电压)。
61、引起电力系统工频过电压的原因主要有以下三点:1、(空载长线路的电容效应);2、(不对称短路引起的非故障相电压升高);3、(甩负荷引起的工频电压升高)。
62、电力系统操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压,引起操作过电压的情况有:1、(切除空载线路引起的过电压);2、(空载线路合闸时的过电压);3、(切除空载变压器引起的过电压);4、(间隙性电弧接地引起的过电压);5、解合大环路引起的过电压。
63、电力系统的谐振过电压是指:电力系统中一些(电感、电容)元件在系统进行操作或发生故障时,可形成各种振荡回路,在(一定的能源)作用下,会产生(串联谐振现象)现象,导致系统中某些元件出现严重的过电压。
64、电力系统的谐振过电压主要分为以下三种:1、(线性谐振过电压);2、(铁磁谐振过电压);3、(参数谐振过电压)。
65、电力系统限制谐振过电压的主要措施有:1、(提高开关动作的同期性);2、(在并联高压电抗器中性点加装小电抗);3、(破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压)。
66、避雷线和避雷针的作用是(防止直击雷),避雷器的作用是(对入侵流动波进行削幅)。避雷器既可用来防护(大气过电压),也可用来防护(操作过电压)。
67、电力系统中,接地网起着工作接地和保护接地的作用,如接地电阻过大,当发生接地故障时,中性点电压(偏移增大),在雷击或雷电波袭击时,会产生(很高的残压)。
68、潮流计算中的有源节点可分为(PQ)、(PU)、和(Vθ)三种节点类型。
69、电力系统中短路计算的主要作用是:校验电气设备的机械稳定性和(热稳定性);校验(开关的遮断容量);确定(继电保护及安全自动装置的定值); 为系统设计及(选择电气主接线)提供依据; 进行故障分析;确定输电线路对相邻通信线的电磁干扰。
70、经济调度的基础资料一般应包括:(火电机组热力特性)、(水电机组耗量特性)、(火电机组的起、停损耗)、(线损计算基础参数)水煤转换当量系数。
71、大多数情况下,继电保护装置包括以下几个部分:(测量部分)、(定值调整部分)、(逻辑部分)、(执行部分)。
72、继电保护装置应满足"四性"的要求,具体包括(可靠性)、(选择性)、(灵敏性)和(速动性)。
73、对于220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护的后备原则一般都采用(近后备)原则,当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由(相互独立的另一套继电保护装置)动作切除故障,而当开关拒绝动作时,启动(开关失灵保护),断开(与故障元件相连的其它所有联接电源的)开关,有时还需远切或谣切线路对侧开关。
74、"远后备"是指:当某个元件故障而其(保护装置)或(开关)拒绝动作时,由(各电源侧的相邻元件)保护装置动作将故障切除。
75、"近后备"是指:用(保护双重化)配置方式,加强元件本身的保护,同时装设(开关失灵保护),当开关本身拒绝跳闸时,启动它来跳开(故障元件同一母线上的其它联接电源的)开关,有时还需(遥切线路对侧开关)。
76、电力线路纵联保护是当线路发生故障时,使(线路两侧开关同时快速)跳闸的一种保护装置,作为线路的(主保护)。它以(线路两侧判别量的
回复
3楼
101、自动低频减负荷装置动作,应确保全网及解列后的局部网频率恢复到(49.50HZ)以上,并不得高于(51HZ),所切除的负荷应(不被自动重合闸再次投入),切除负荷数量应按(年预测最大平均负荷)作为计算依据,并用可能发生的电源事故进行校对。
102、汽轮机可通过快关汽门实现两种减功率方式:(短暂减功率)和(持续减功率)。一种用于(系统故障初始的暂态过程),减少扰动引起的发电机转子过剩动能以防止系统暂态稳定破坏;另一种用于(防止系统静稳定破坏)、消除失步状态、限制设备过负荷和限制频率升高。
103、电网调度自动化系统,其基本结构包括(控制中心)、(主站系统)、(厂站端)和(信息通道)三大部分。
104、电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:(负荷预报)、发电计划、网络拓扑分析、(电力系统状态估计)、(电力系统在线潮流)、最优潮流、静态安全分析、(自动发电控制)、调度员培训模拟系统等。
105、AGC控制模式分为(一次控制模式)和(二次控制模式)两种。前者包括:1、定频率控制模式;2、(定联络线功率控制模式);3、(频率与联络线偏差控制模式)。
106、目前,国内调度运行中已经使用的应用软件基本功能为:1、(数据采集与传输);2、(安全监视);3、(控制与告警);4、(制表打印);5、(特殊运算)6、事故追忆。
107、AGC对发电源常用的控制模式有:(调节模式)、(基点模式)、计划模式、爬坡模式、(基点调节模式)、计划调节模式、基点增援模式、(计划增援模式)。
108、AGC控制模式有(一次控制模式)和(二次控制模式)两种,后者又可分为:1、(时间误差校正模式);2、(联络线累积电量误差校正模式)。
109、调度员培训模拟系统(DTS)主要用于调度员培训,它可以提供(电网的模拟系统),调度员通过它可以进行(模拟现场操作)和(系统反事故演习),从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。
110、电力系统的设备状态一般划分为(运行)、(热备用)、(冷备用)和(检修)四种状态。
111、"两票三制"是指:(工作票)、(操作票);(交接班制)、(巡回检查制)设备定期试验与轮换制。
112、电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:(操作任务票制度)、(发令)、(复诵)、(汇报制度)、(监护制度)、(录音和记录制度)。
113、调度操作指令主要形式有:(单项指令)、(逐项指令)、(综合指令)。
114、调度操作指令中单项指令是指:值班调度员发布的(只对一个单位),(只一项操作内容),由(下级值班调度员)或(现场运行人员)完成的操作指令。
115、调度操作指令中逐项指令是指:值班调度员_(按操作任务顺序逐项下达操作指令),受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般用于涉及(两个及以上单位)。调度员必须(事先按操作原则编写操作任务票),操作时值班调度员(逐项下达操作指令)。
116、调度操作指令中综合指令是指:值班调度员对一个单位下达的(一个综合操作任务),现场具体操作项目、顺序由(现场运行人员按规定自行填写),在(得到值班调度员允许)之后即可进行操作。它一般适用于(只涉及一个单位的操作)的操作。
117、国家规定电力系统标准频率为50HZ。 对容量在3000MW及以上的系统,频率允许偏差为(50±0.2HZ),电钟指示与标准时间偏差(不大于30秒);容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为(50±0.5HZ),电钟指示与标准时间偏差(不大于1分钟)。
118、电力系统的调频方式分为(一次调频)和(二次调频),后者又分为(手动调频)和(自动调频)。
119、电力系统的调峰电源一般是:(常规水电机组)、(抽水蓄能机组)、(燃气轮机机组)、汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。
120、电力线路停电操作顺序是:(拉开线路两端开关)、(拉开线路侧闸刀)、(拉开母线侧闸刀)在(线路上可能来电的各端)合接地闸刀(或挂接地线)。
121、电力线路开关由冷备用转运行的顺序是:(合上母线侧闸刀),(合上线路侧闸刀),(合上开关)。
122、电力系统采用的电压调整方式一般分为(逆调压方式)、(恒调压方式)、(顺调压方式)。
123、有电源单回联络线解列操作时,为防止切断充电线路产生(过大的电压波动),一般先拉开(容量小)侧开关,后拉开(容量大)侧开关。
124、电力系统解列操作前,应将解列点(有功潮流调整至零),电流调整至最小,如调整有困难,可使(小电网向大电网输送少量功率),避免解列后,(小电网频率和电压)有较大幅度变化。
125、我国规定:容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过(50±0.2Hz)为频率异常,其延续时间超过(1小时)为频率事故;频率偏差超过(50±1Hz)为事故频率,延续时间超过(15分
回复
4楼
146、"三违"是指"(违章指挥)、(违章操作)、(违反劳动纪律)"的简称。
147、调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到(事故原因不清楚)不放过,(事故责任者和应受教育者没有受到教育)不放过,(没有采取防范措施)不放过。
148、我国规定:装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出(50±0.2 Hz),延续时间(30 分钟以上);或频率偏差超出(50±1 Hz),延续时间(10 分钟以上),构成一类障碍。
149、我国规定:装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出(50±0.5 Hz),延续时间(30 分钟以上);或频率偏差超出(50±1 Hz),延续时间(10 分钟以上)构成一类障碍。
150、我国规定:装机容量在3000MW及以上电力系统,频率偏差超出(50±0.2Hz),延续时间(1小时以上);或频率偏差超出(50±1Hz),延续时间(5分钟以上)构成电力系统频率事故;
151、我国规定:装机容量在3000MW以下电力系统,频率偏差超出(50±0.5Hz),延续时间(1小时以上);或频率偏差超出(50±1Hz),延续时间(15分钟以上)构成电力系统频率事故。
152、电力系统监视控制点电压超过电力系统调度规定电压曲线数值的(±5%),且延续时间(超过1小时);或超过规定数值的(±10%),且延续时间(超过30 分钟),则构成一类障碍。
153、电力系统监视控制点电压超过了电力系统调度规定的电压曲线数值的(±5%),且延续时间(超过2小时);或超过规定数值的(±10%),且延续时间(超过1小时),则构成事故。
154、电力系统中,发生下列情况则构成事故:(带负荷拉、合闸刀)、(带电挂接地线(合接地闸刀))、(带接地线(接地闸刀)送电)。
155、电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类:
1、 保持系统稳定运行和(电网的正常供电);
2、 2、保持系统稳定运行,但(允许损失部分负荷);
3、 3、当系统不能保持稳定运行时,(必须防止系统崩溃),并尽量减少负荷损失;
4、 4、在满足规定的条件下,允许(局部系统作短时非同步)运行。
156、发电厂和变电站的220KV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的(0~+10%);事故运行方式时为系统额定电压的(-5%~+10%)。
157、500KV母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的(110%);最低运行电压不应(影响电力系统同步稳定)、(系统电压稳定)、厂用电的正常使用及(下一级电网电压的调节)。
158、向空载线路充电,在暂态过程衰减后,线路末端电压不应超过(系统额定电压的1.15倍),持续时间不应(大于20分钟)。
159、网、省级调度需向国调值班调度员汇报的电网事故包括:(电网主网解列)、(系统振荡)、(大面积停电事故),由于(电网事故)造成网内重要用户停、限电,造成较大社会影响等;
160、徐州电厂母差保护是瑞典ASEA公司生产的RADSS母差保护,其保护系统是具有(比率制动特性)的电流差动保护,采用(整流型电路),高速动作,其实质是(可以非固定)联结的(绝对值比较母线差动)保护。
161、徐州发电厂母差动作或失灵保护动作,但母联、分段开关拒跳,或当故障发生在(母联分段开关与电流互感器之间时),由于相应段的母差或失灵保护动作后不能有效切除故障点,保护将不返回,经过一定延时后,保护能自动短接(分段开关、母联)的(电流互感器二次)回路,使(相邻段母差保护)动作,切除故障。
162、徐州发电厂220KV某一段母线恢复送电时,应先(用母联开关充电),再(将分段开关由冷备用转运行合环),最后(进行倒母线操作)。
163、徐州电厂220KV线路开关失灵保护启动后,经(0.3)秒跳(所在母线上其它)开关;母联或分段开关失灵保护启动后,经(0.25)秒(短接母联或分段开关母差CT),使母差动作跳开另一根母线上的其它所有开关。
164、当徐州发电厂220KVⅠ、Ⅱ段母线或Ⅲ、Ⅳ段母线母差保护停用,在停用母差保护的母线上发生故障时,相当于(220KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线均无母差保护)。为避免出现上述情况时,发生220KV四段母线全部失电,目前采用(一台分段开关断开),(另一台分段开关起用相电流速断保护)的运行方式。
165、江苏电网220KV系统对于两线一变的变电所,当一线断开,另一线馈供变电所负荷时,继电保护的运行要求一般为:受电侧开关线路保护停用,线路两侧开关重合闸,送电侧开关(高频(分相电流差动)保护停用、距离、方向零序保护直跳三相)。
166、江苏电网220kV系统联络线开关:一般接地距离Ⅰ段按(70% ZL)整定,接地距离Ⅱ段按(与相邻线路接地距离Ⅰ段配合)整定,其保护范围一般不超过相邻变压器的其他各侧母线,接地距离Ⅲ段按(保证本线末端故障灵敏度大于2)整定。
167、江苏电网对有反向
回复
5楼
你是菜了的大救星,多谢
回复
6楼
thanks
回复