起重机的滑触线配电用什么开关
myj1994
myj1994 Lv.5
2010年04月24日 11:18:18
只看楼主

最近,我公司天车验收,技术监督部门说我公司给滑触线供电的开关应更换,原来为空气开关送电,现在要求更换为三相漏电开关。我查了一下产品样本,400A以上的漏电断路器均为4极 或3N极,没有三相的,不知道能不能用4极的代替。另外,我一直以来都认为滑线供电应该用负荷开关供电的,请各位高人指点一下,到底应该选用何种开关?

2010年11月08日 11:38:24
12楼
天车电源开关不要求用漏电开关。是要求必须用失压脱扣断路器(空气开关)
回复
lingxuct
2010年11月08日 11:46:21
13楼
要求不要求由来管的人说了算!

失压保护在二次控制回路能实现,断路器确实不需要带“失压脱扣”。
回复
whatr
2010年11月08日 12:56:47
14楼
断路器、熔断器隔离开关都行。
不必漏电

建议带隔离功能
回复
electricity
2016年03月12日 23:17:27
15楼
铁壳开关,那个把手,是个隔离的标志。。。
回复
大同00
2016年03月14日 12:52:55
16楼
能提供设漏电保护的依据吗?
回复
大同00
2016年03月14日 12:56:29
17楼
我认为最好采用具有隔离功能的断路器。
回复