求助:制冷系统中加完氟后的现象
lily_2005
lily_2005 Lv.2
2005年08月20日 10:11:54
来自于制冷技术
只看楼主

我最近有几次加完氟后,会出现排压过高,排温过低的现象,而且膨胀阀处的温度比吸气温度高,为什么啊?谁能告诉我!!小的不甚感激!!

我最近有几次加完氟后,会出现排压过高,排温过低的现象,而且膨胀阀处的温度比吸气温度高,为什么啊?谁能告诉我!!小的不甚感激!!
免费打赏
quandunhai
2005年09月24日 12:32:54
12楼
这个问题还没有解决吗?解决了就上来说一声,别让大家总是说这个。
回复
zhpan811
2005年09月26日 11:59:32
13楼
可能:1.冷媒多了 2.膨胀阀大了 阀不在其完全符合下运行 不能完全打开
回复
denggongjun
2005年09月26日 17:27:35
14楼
节流阀有问题
回复
lily_2005
2005年09月28日 15:43:18
15楼



好久没有来了,可是有你 这么当斑竹的吗?
回复
wlg2121
2005年09月28日 17:23:29
16楼
膨胀阀后的管道有无如变形的堵塞
回复
lsb2008
2005年09月29日 17:00:33
17楼
你是氟机还是水机啊?
回复
lily_2005
2005年10月08日 08:41:58
18楼
谢谢大家,我找到原因了,就是膨胀法开度不同所导致的!
回复
wangbin89726
2005年12月07日 10:54:47
19楼
能否说的详细一点啊


回复
峰哥
2005年12月07日 19:14:18
20楼
我觉得不应该是膨胀阀堵塞的问题!
1.首先判断,膨胀阀处的温度比吸气温度高,说明过热度很小,或者根本没有过热度!可能进入压缩机带液,这样才会造成这样的现象!
2.热力膨胀阀的开度过大,导致这种情况
3.热力膨胀阀感温包损坏,不能控制过热度
如果堵塞,出现的现象1.排气压力变大,吸气压力变小,并且过热度一点会变大!
个人观点仅供参考!
回复
xuxiaofei
2005年12月08日 13:59:44
21楼
楼主用的是什么膨胀阀?如果是热力膨胀阀,它的开度应该是由保温包自动控制的啊?
回复