求助:制冷系统中加完氟后的现象
lily_2005
lily_2005 Lv.2
2005年08月20日 10:11:54
来自于制冷技术
只看楼主

我最近有几次加完氟后,会出现排压过高,排温过低的现象,而且膨胀阀处的温度比吸气温度高,为什么啊?谁能告诉我!!小的不甚感激!!

我最近有几次加完氟后,会出现排压过高,排温过低的现象,而且膨胀阀处的温度比吸气温度高,为什么啊?谁能告诉我!!小的不甚感激!!
quandunhai
2005年08月20日 12:02:08
2楼
你说问题原因有几种.A就是系统的热力膨胀阀堵了.B主机的压力表本身就坏了,至于你说的排温过低,我还不明白你讲的是什么?是不是机组出水温度低.
回复
quandunhai
2005年08月20日 12:03:51
3楼
补充一点,你的膨胀阀可能坏了,你可以仔细查查,看我说的对不对,我是联合开利上海空调有限公司的维修工程师,可加我QQ94690055
回复
sgp7478
2005年08月20日 13:06:38
4楼
我想楼主是指制冷系统,如果膨胀阀处(但不知是指前还是后)温度比吸气温度还高的话,可能是系统中含有空气,或者是压力平衡导致闪发蒸汽出现。
回复
lily_2005
2005年08月20日 16:02:38
5楼
谢谢楼上两位!
楼上所说的两种情况我都怀疑过,但不知道该怎么处理好!!
我说的是,测汽车空调压缩机寿命试验台的情况。我指的排温,是压缩机的排气温度,就是我冲氟之前的排温在100度左右(压缩机里面是缺点油),但是冲完氟之后的排温居然在50度以下了,我不明白为什么,要不知道该如何处理!!
回复
www113
2005年08月23日 14:14:47
6楼
有的时候是会出现吸气温度比膨胀法后的温度低的现象,因为制冷剂在阀后一段管路上还会降温。
回复
cjx262
2005年08月23日 17:01:45
7楼
楼上的怎么把广告做这里了?版主看一下是不是可以删除了???
回复
mugualiu
2005年09月06日 20:45:16
8楼
我不想知道,可是负责任一点的话,大有可能是膨胀阀开度过大。施工着调节一下看情况。
回复
songduansheng
2005年09月07日 15:57:42
9楼


在加上一点,可能冷媒加的太多了,
回复
wangbin89726
2005年09月23日 15:36:35
10楼
冷媒可能是多了一点,低压如何
回复
beijingkule
2005年09月23日 17:45:07
11楼
俺同意10楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开