讲经济实惠我觉得还是软启动比较划算
ch1019
ch1019 Lv.2
2005年08月19日 15:05:26
只看楼主

1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?
  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?
  运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。


3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?
  鼠笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。
(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。


4.什么是电动机的软停车?
  电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的"水锤"效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止"水锤"效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的"拍门"损坏,减少维修费用和维修工作量。
软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。


5.软起动器是如何实现轻载节能的?
  鼠笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。


6.软起动器具有哪些保护功能?
(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
( 4 )其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。


7.什么是软起动MCC控制柜?
  MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心。软起动MCC控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软起动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动
免费打赏
controler
2005年08月25日 21:59:12
12楼

这在一拖一的时候,此功能是非常的有效的。但在一拖N的时候,好象就用不到了。。。
回复
nnnnangel
2005年08月26日 11:07:14
13楼
一拖N的时候,软停车功能一般用不了。AB-132KW 21632,带通讯功能的28000;ABB PSTB 132KW 31405.施奈德ATS48132KW 30800;国内一般15000-18000。以上为公开报价,成交价会打折。
回复
shdq2777
2005年09月22日 16:10:36
14楼
我有个小问题请教大家

我最近刚做了8台软启45KW的

外挂交流接触器的

使用中发现电机经常运转几个小时后,过一段时间又 自己启动.经过一番努力检查也没有发现问题(后来发现的是因为热继电器质量不好造成的).检查了外围元件,以及控制线路都没有问题.没有办法后来我自己蹲在软启那里3 个小时终于发现了问题所在.
软启,不过是在启动时候起作用,运行以后我觉得是没有作用了.热继电器运行一段时间后发热常闭触点断开,接触器停止工作,但是软启还是把旁路接触器给电,过一时间后热继电器恢复,触点自己闭和,旁路交流接触区又自动吸合运行,而没有通过软启.如此反复.
所以说软启根本没有起到真正保护的作用

我的个人认为
交流
回复
xfn_6332418
2005年09月24日 00:54:42
15楼
不错,今天晚上很有收获,软启动器对我来说是一个新东西。应该有他的特殊用途。但据楼上的介绍,目前,并不太经济实惠,那么用在一般场合(也指不是很重要的风机、泵类),意义就不是很大。
14楼的结论可能欠妥。启动一结束,就把它甩了,它怎么可能起保护作用,是否在软启动器的应用上还有些问题。是不是把热继电器的动作信号保持下来。
回复
fire
2005年09月24日 08:30:28
16楼
对于泵类来说,软停车一般用不上,甚至是禁止的,因为水专业在出口加了微阻缓闭阀.
回复
controler
2005年09月24日 10:50:06
17楼
首先你的明确,软启动器是具备很多的保护功能的。这点无可否认。
你说软启动器起不到保护作用,那是你在一拖N的控制中。因为软启动器在启动完以后,直接就把电机甩到旁路上去了。软启动器只运行在启动是的那段时间。
如果是在一拖一的时候。软启动器就能把他的保护完全发挥出来。。那就不用旁路了。软启动就自带了相当于旁路的触头。
软启动器但有时我们都是为了节约资金,一台软启动器最少要带两台电机。。
回复
ncxie
2005年09月24日 10:54:54
18楼
大家以后尽量做到经济、实用、保护功能够用!
不能一味的浪费!
回复
shdq2777
2005年09月24日 15:12:52
19楼
哈哈

完全理解不一样呀
我用的就是1拖1的,外置接触器
请问启动了以后怎么实现保护?
回复
xinuren
2005年09月24日 19:35:19
20楼
不错不错,支持楼主。在此想问大家一个问题,我司有一台30KW的空气压缩机,启动时可否用软启动的方式?多谢各位大侠了
回复
controler
2005年09月25日 11:59:44
21楼

你的软启动器是哪个厂家的??你注意到你的软启动器上面有几个主接线端(指的是主触头),给你推荐雷诺尔的样本,你去看一下就能够明白了。。
回复

相关推荐

APP内打开