请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?
lihuajiancn
2010年04月23日 21:04:45
来自于中央空调
只看楼主

现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?以下方案都有些问题:1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),

现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。
业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。
因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。

请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?

以下方案都有些问题:

1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。
2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)

此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!
免费打赏
lihuajiancn
2010年05月03日 21:46:33
42楼


我知道啊,可以有个限制条件:
1、成本,好贵。报过几次价,客户都不接受。
2、有时候排气温度高达70度,没用。
3、有时候排气含污染物(比如苯、盐酸等等),不知道能不能用?
回复
zzh820530
2010年05月04日 09:37:40
43楼
站位好好学习
回复
我的小山羊
2010年05月04日 11:20:14
44楼
省钱也要有一定限度,因为省钱与效果一般是成反比的。
不明白你说的送风口温度过高是怎么回事,也不知你这项目是哪里的
难道是为了省钱,就简单的设了一台风机来进风吗?没有用新风机组来处理?
那只能说这钱省的不是地方。
另外,你这车间面积也比较大的,如果靠门窗缝隙进风,好像不合适,但是因为房间面积大,所以,负压应该没有你说的那么可怕,会把彩钢板门都压坏了,是否是别的原因呢?
所以,最好还是设置新风机组处理一下新风,或使用全热交换器(比前者可能省点钱)
回复
我的小山羊
2010年05月04日 12:51:57
45楼
如果温度问题,加多个冷机制冷段就行了。
风管机就可以。
回复
7819254
2010年05月04日 16:40:00
46楼
见过有用大匹数风管机当空气处理机用的,回风口直接接室外,送风进室内或接到空调设备上
回复
lina_0611
2010年05月05日 11:05:26
47楼
加轴流风扇,负压引进
回复
huohouniao
2010年05月05日 11:33:49
48楼
希望高手们持续观注这个话提,楼主最好确定用什么方案了,假如到时候确定了,建议楼主到这儿来发表下呀
回复
yz.liu
2010年05月05日 11:46:00
49楼
采用轴流风机引新风入内,前提需考量车间内冷量
不过有洁净要求,还需采用新风处理
回复
ghg898
2010年05月05日 15:49:54
50楼
全热交换新风换气机
回复
guiwang1218
2010年05月05日 21:52:07
51楼
:L
回复

相关推荐

APP内打开