走廊排烟问题
fh16
fh16 Lv.3
2010年04月23日 19:27:49
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定超过20米的内走廊应排烟,那么不是封闭楼梯间的外墙窗与走廊是相通的,能不能作为自然排烟口呢

规范规定超过20米的内走廊应排烟,那么不是封闭楼梯间的外墙窗与走廊是相通的,能不能作为自然排烟口呢
免费打赏
aixingooo
2010年04月23日 20:35:12
2楼
可以作为自然排烟口使用
回复
flier_01
2010年04月23日 22:25:59
3楼

什么叫“不是封闭楼梯间的外墙窗与走廊是相通的”
回复
flier_01
2010年04月23日 22:27:34
4楼
走道如果有外窗且面积和距离均满足规范要求
即可自然排烟
回复
fh16
2010年04月24日 09:54:39
5楼
谢谢版主,原来我也是这样认为的,但去年年初参加过一次培训,讲课的老师说楼梯间的外窗不能作为走廊自然排烟口,因为楼梯是用于疏散的,如果用作排烟,就会对疏散不利,所以不行,请教版主这样认为有道理吗
回复
tm_lyyyfr1
2010年04月24日 10:11:12
6楼
防烟楼梯间及其前室或合用前室所组成的核心筒部分是一个单独的防火分区,其可开启的外窗在防排烟功能上仅供其自身使用,不能作为内走道的自然排烟口。
回复
wenny2009
2010年04月24日 11:21:49
7楼
:handshake 同意六楼!
回复
fh16
2010年04月24日 11:58:25
8楼
我说的的是非封闭楼梯间,无前室,而且楼梯间与走廊之间没有防火门,楼梯间与走廊是相通的
回复
fh16
2010年04月24日 12:00:08
9楼
我说的的是非封闭楼梯间,无前室,而且楼梯间与走廊之间没有防火门,楼梯间与走廊是相通的,象这样的情况我与版主的意见是一致的,就是楼梯间外窗可以作为自然排烟口
回复
hjqd899
2010年04月25日 14:56:26
10楼
说得没错,楼梯间的外窗不能作为走廊排烟使用,我个人认为,不论有没有外窗,都应设置机械排烟,在火灾时,有谁还去开窗呢?现在的规范还是只考虑建筑成本,而没考虑实际的实用性,说到底还是对人的生命的不重视。
回复