关于溴化锂机组使用的蒸汽压力问题
cumtwlei
cumtwlei Lv.2
2010年04月23日 16:56:17
来自于制冷技术
只看楼主

请教个问题:蒸汽型溴化锂机组样本上要求的蒸汽是0.6MPa的饱和蒸汽(165℃,蒸汽比焓2763.44kj/kg),制冷量是2800kw现在如果使用0.33MPa的过热蒸汽(210℃,过热蒸汽比焓2879.52kj/kg),该蒸汽的压力低,但焓值比0.6MPa的高,在这种蒸汽下,制冷量能否达到2800kw呢?如果达不到,会降低多少?谢谢指教!

请教个问题:

蒸汽型溴化锂机组样本上要求的蒸汽是0.6MPa的饱和蒸汽(165℃,蒸汽比焓2763.44kj/kg),制冷量是2800kw
现在如果使用0.33MPa的过热蒸汽(210℃,过热蒸汽比焓2879.52kj/kg),该蒸汽的压力低,但焓值比0.6MPa的高,在这种蒸汽下,制冷量能否达到2800kw呢?

如果达不到,会降低多少?

谢谢指教!
免费打赏
cumtwlei
2010年04月23日 16:57:50
2楼
溴化锂机组的制冷量跟蒸汽的焓值关系大,还是压力关系大?
对压力的要求很高吗?
回复
空调砖家
2010年04月23日 21:03:55
3楼
知识真空,
回复
htyybq
2010年04月24日 17:51:42
4楼
对过热部分的蒸汽热值没有作过多的考虑,但主要利用的是饱和的蒸汽的相变所含的热量作为热交换的计算依据的吧,本人也会牵涉一些溴化锂方面的工作,可以多交流,相互学习。