继续关于超过32层建筑防排烟问题的讨论
szhp54
szhp54 Lv.7
2010年04月23日 14:03:49
来自于通风排烟
只看楼主

前一段通过关于超过32层建筑防排烟问题的讨论,获益不少,但仍有问题未解决,希望大家各抒其见。问题来了,一座72层的居住楼(一层架空,有一层地下室),应该如何分段?风机房设在何处?:)

前一段通过关于超过32层建筑防排烟问题的讨论,获益不少,但仍有问题未解决,希望大家各抒其见。问题来了,一座72层的居住楼(一层架空,有一层地下室),应该如何分段?风机房设在何处?:)
免费打赏
szhp54
2010年04月23日 16:28:57
2楼
好像没有人对这个讨论题感兴趣,因为这里有个疑惑,不知道各位注意没有,这个楼是没有避难层的.
回复
toplhc
2010年04月25日 10:57:54
3楼
这个是实际工程吗?
如果是,建议先说说建筑概况
回复
cnbbzz
2010年04月25日 12:19:09
4楼
项目所在地?楼梯间及前室(地上及地下)都是如何设置的?地下室功能为何?
回复
szhp54
2010年04月27日 09:28:59
5楼
项目所在地为广东,目前方案已做调整,一期8栋超高层,45~52层,一层架空,纯住宅楼,地下室为一连通的车库.
回复
szhp54
2010年04月27日 09:40:33
6楼
会所,商业及有关服务设施与该八栋楼无关系,另一侧为别墅区.共占地430亩
回复
cnbbzz
2010年04月27日 11:45:52
7楼
楼梯间:
地下室一段。地上楼梯间架空层设一台正压风机向上送,屋顶设一台正压风机向下送。
前室分2段,架空层设一台负责下半部分,屋顶设一台负责上半部分。
回复
cnbbzz
2010年04月27日 11:54:59
8楼
好奇问下,这么高楼,给排水专业亦需要分区的吧,他们中间是否需要设备层?
回复
yangwei0420030141
2010年04月27日 12:00:47
9楼
居住楼?是住宅还是什么类型的建筑。建筑类型不一样,设置方法也不一样啊。
回复
blackeye
2010年04月27日 13:23:37
10楼
楼主应交代清楚这个楼有没有避难层?虽然高规里只要求公建做避难层,对住宅楼没提要求,但是某些地方消防部门是要求做的。楼梯间到了避难层就要上下隔开的,所以加压送风系统也是到了避难层就分段。
回复
szhp54
2010年04月27日 14:42:10
11楼
已经说过了,没有避难层,这就是问题所在,给排水专业在这种情况下是可以不需要设备层的,采用高压管及管件.
回复

相关推荐