《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)
《建筑防烟排烟 系统 技术标准》3.3.5第1条1: 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。这里若是风机放在住宅屋顶上,怎么防止烟气被吸入?(若是着火层较高,烟气往上升)
免费打赏
我的小宝贝依依
2018年11月21日 14:38:25
1楼
这种情况确实在发生火灾的时候确实不好防止烟气进入加压送风系统,因此有条件的建筑还是把加压机房设置在建筑的下面比较合适。规范也有要求的。
回复
水暖001
2018年11月03日 14:04:55
1楼
送风机远离排烟机位置,另外,可在送风机入口装电动密闭阀或者止回阀。
回复
思想集大成者
2018年09月28日 11:13:26
1楼
根据规范不共面的原则,包括平米和立面。
回复
小兔123456
2018年09月04日 15:53:50
1楼
所以,建议风机宜设置在系统的下部
回复
相关推荐
商场类建筑的空调及防排烟设计指南,让你的暖通设计路上不再迷茫
通风排烟
2021-05-18 14:13:51
建筑消防给排水与防排烟设计4大技巧总结,不知道就亏了
建筑资料库
2021-01-07 13:34:21
建筑防排烟防火资料课件
暖通资料库
2020-10-26 11:41:56
建筑防排烟系统设计,那些让设计师易出错的雷区
通风排烟
2020-09-14 13:39:50
建筑暖通设计怎么做?你知道建筑通风与防排烟原理吗?
通风排烟
2020-07-17 12:01:59
超高层建筑暖通通风防排烟设计案例:荣超经贸中心
通风排烟
2020-06-24 15:38:54
【早安建筑】新《建筑防排烟技术标准》,对设计的影响
建筑资料库
2019-06-26 15:45:34
建筑防排烟设计标准2017
居住建筑设计
2019-05-04 16:55:15
按新的建筑防排烟系统技术标准,风管距竖井最小距离
通风排烟
2019-02-19 10:35:53
建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风)
通风排烟
2018-11-07 11:45:52
知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统
通风排烟
2018-08-31 10:19:00
建筑防排烟新规中的防止烟气进入加压送风系统的措施
通风排烟
2018-08-20 10:53:14
建筑防排烟系统技术标准部分条文理解
通风排烟
2018-08-15 20:05:05
「干货」建筑通风与防排烟原理!
制冷技术
2018-08-09 15:42:15
地下建筑的防排烟系统应该这么设计!
暖通空调
2018-04-16 14:57:14
关于建筑内设专用防排烟风机房的问题——架空层吊装风机
通风排烟
2017-09-01 17:09:27
建筑通风、防排烟与空调送风系统施工工艺和技术措施
通风排烟
2017-06-02 15:29:13
商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗?
通风排烟
2017-05-27 18:43:20
建筑防排烟现在根据什么规范设计
通风排烟
2017-05-26 16:11:50
建筑防排烟规范理解问题
通风排烟
2017-04-04 20:48:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开