求助!2008年真题混凝土的体积配箍率!!!
woaixaofen
woaixaofen Lv.3
2010年04月23日 13:42:37
只看楼主

问题是体积配箍率是怎么计算的??[ 本帖最后由 woaixaofen 于 2010-4-23 13:57 编辑 ]

问题是体积配箍率是怎么计算的??

[ 本帖最后由 woaixaofen 于 2010-4-23 13:57 编辑 ]

CIMG6067.JPG


CIMG6067.JPG

免费打赏
wood_designer
2010年04月23日 17:47:06
2楼
这么理解看对不对

体积配筋率肯定是箍筋体积与混凝土体积之比
混凝土体积V=440(长,去掉保护层厚度30*2)*440(宽)*100(箍筋间距)
箍筋体积v=2(数量,按考虑相邻的2根???)*450(箍筋边长,考虑弯折5mm)*4(四边)*78.5(截面积)

请指正
回复
ljy860921
2010年04月24日 20:14:53
3楼
建议仔细理解《混凝土规范》7.8.3-2式及图7.8.3a,每个方向的箍筋条数(一个方向4条,两个方向就是8条)乘以相应的箍筋长度(450)乘以箍筋面积(78.5)之和,是这是分子,分母是混凝土核心面积(440*440)乘以箍筋间距(100)。
回复
woaidengli
2010年04月24日 21:30:35
4楼
谢谢了
回复
zpsxyz
2010年04月24日 22:11:34
5楼
做法有不同的箍筋长度(440)
回复
ljy860921
2010年04月25日 00:05:05
6楼
保护层厚度为30,,截面边长为500,箍筋直径为10,显然,箍筋(间接钢筋)的内边缘之间的距离为500-2*30=440(此即混凝土核心区边长);而箍筋长度应该是算箍筋中心之间的距离,即500-2*(30-5)=450。以上计算中30(即保护层厚度)是指受力钢筋外边缘(即箍筋内边缘)到混凝土表面的距离。
回复
wood_designer
2010年05月11日 13:34:42
7楼
受教了,好久没接触混凝土了,看来路漫漫呀路漫漫
回复
pangdahai1010
2010年07月08日 14:00:28
8楼
3楼说的很精确
回复
wcddxshfd
2010年07月08日 16:40:46
9楼
说白了,分子就是箍筋的单肢面积乘以其长度,分母就是箍筋外包尺寸乘以其间距。理解了这个就能看懂《砼规》7.8.3条了。
回复
2382253.coo1
2010年07月28日 11:16:54
10楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
hty147258
2010年07月28日 11:38:44
11楼
3楼说的很精确:)
回复