关于“用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装”
yumiao163
yumiao163 Lv.3
2005年08月19日 09:30:07
只看楼主

今天看《民用建筑电气设计手册》里说在水下或重要的较长线路中,用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆, 我不知道为什么,是不是因为钢带铠装的不能承受大的拉力,而钢丝铠装的可以承受一定的拉力啊,请哪位老大指点啊谢谢!

今天看《民用建筑电气设计手册》里说
在水下或重要的较长线路中,用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,
应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆, 我不知道为什么,是不是因为钢带铠装的
不能承受大的拉力,而钢丝铠装的可以承受一定的拉力啊,请哪位老大指点啊

谢谢!
免费打赏
yukailan
2007年03月11日 14:49:20
12楼
根据电磁转换原理,当钢带铠装单芯电缆的导体通上交变电流时(频繁启停相当于交变电流),铠装用钢带具有良好的导磁性能,会在钢带中形成涡流电流(类似中频炉的原理),使钢带发热,在很短的时间内产生较高的温度,导致电缆绝缘层融化或加快老化,绝缘性能受到破坏,从而造成电缆击穿。
  如果钢带的某端没有良好接地,由于钢带的每一圈之间并不能保证良好接触及钢带本身的电阻特性,导体和钢带可能会形成"电流互感器",在某些范围内会产生较高的电势,产生危险。
根据能量守恒定律,钢带发热要消耗电能,会使电缆上的压降加大,进而使用电设备不能正常启动,甚至损坏。  
当钢带铠装单芯电缆在长度短,通过的实际电流比电缆本身的最大载流量小得多时,电缆寿命在打折扣;当长度较长时或电流接近电缆的最大载流量量,故障立刻表现。
回复
cydong0909
2008年05月09日 22:23:30
13楼
回复
sdbzgcy
2008年05月11日 20:46:41
14楼
回复
lyfwve
2008年05月11日 20:59:39
15楼
采用钢带铠装, 窝流大.应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆窝流很小.比如铁块与矽钢片.