今天看《民用建筑电气设计手册》里说在水下或重要的较长线路中,用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆, 我不知道为什么,是不是因为钢带铠装的不能承受大的拉力,而钢丝铠装的可以承受一定的拉力啊,请哪位老大指点啊谢谢!

今天看《民用建筑电气设计手册》里说
在水下或重要的较长线路中,用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,
应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆, 我不知道为什么,是不是因为钢带铠装的
不能承受大的拉力,而钢丝铠装的可以承受一定的拉力啊,请哪位老大指点啊

谢谢!
免费打赏
mmhwe
2005年08月19日 09:41:16
2楼
1、不管几芯钢带铠装不能用于水下。
2、单芯钢带铠装会产生涡流,导致电缆发热。
回复
yumiao163
2005年08月19日 11:59:46
3楼
手册里面P256 表6.1.1-1《导体材料及电缆芯数的选择》里第二栏第3点:
在水下或重要的较长线路中,为避免或减少中间接头,或单芯电缆比多芯电缆有较好的综合技术经济性时,可选用单芯电缆,但应注意用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆。

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆还可敷设于水下,但应选用具有防水层构造。这也是手册里说的。

老大说的单芯钢带铠装会产生涡流,是说铠装的钢带产生涡流吗
回复
hljbxdl
2005年08月19日 13:01:42
4楼
应该是铠装的钢带产生涡流,不知对不对,哪位大侠指点一下!!!!!!!
回复
zxhb86
2005年08月19日 20:52:57
5楼
单芯导线通过交变电流时,在导线周围产生交变磁通,钢带铠装会产生涡流使钢带发热,电流越大发热越厉害,大家都使用过交流钳形表,它就是利用单芯导线周围产生交变磁通,被仪表互感线圈拾取驱动表头显示的。
回复
wuqiurui
2005年08月20日 00:18:04
6楼
同意5楼的。
回复
wangyi7211
2005年08月20日 03:06:53
7楼
当然有关系了,因为单芯电缆钢铠在交流系统中使用时,由于涡流会使电缆发热,电流越大发热越严重。并且一个单芯电缆在交流系统中也不能穿过一根钢管,要三相一起穿过,不然当电流很大时连穿过的铁管也会烧红的。呵呵,有点厉害吧。
回复
lncable
2005年08月21日 01:15:45
8楼
只要是单芯电缆都不能采用磁性材料(刚带、钢丝。钢管)进行开装的。因为他会向变压器一样感应出来东西的。

如果必须开装的话可以采用:铝丝 铜丝 铜护套 铝护套 铝带


回复
yumiao163
2005年08月25日 15:29:31
9楼
哦,终于明白了,谢谢各位啊
回复
84910936
2005年08月25日 16:32:32
10楼

是因为钢铠的磁滞作用发热吧,两者有区别吧。