GB5003-1994 3.2.13 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。条文解释说,当变压器在本配电所内时,由于距离近,停电检修联系方便,能防止误操作,故可不装设开关。 问题是,一次侧不装开关,怎么停电检修呢?难道隔离触头(开关)不算开关?

2010年04月23日 12:52:48
2楼
有知道的吗?我不清楚哦
回复
lhjun150212
2010年04月23日 16:53:38
3楼
GB50053-94第3.2.13条变压器一次侧是指的是变压器现场的一次,比如变压器室(变压器单独放置)的高压侧。
回复
lingxuct
2010年04月24日 10:39:41
4楼
“为什么变压器一次侧可不装设开关?”

变压器一次侧(电源侧)不装开关的只有一种情况,就是“发——变组”,发电机出口直接与变压器联接!其他所有用户变压器都有电源开关的。楼主对规范的理解有误,规范所指的是高压开关柜出来后直接接在变压器上,不用在变压器室再装隔离刀闸(负荷开关),不是变压器一次侧没有开关,开关在高压开关柜(断路器)。
回复
liu671224
2010年04月26日 21:53:38
5楼

正确:victory:
回复
leo.gu007
2010年04月27日 14:22:20
6楼
:victory:
回复
cqqb
2010年04月27日 14:35:25
7楼
条文解释说,当变压器在本配电所内时,由于距离近,停电检修联系方便,能防止误操作,故可不装设开关。
这是说一次侧的高压开关在变压器附近,不需要再设置。和发电机没关系。