请问这份图纸是否存在问题?!
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2005年08月18日 17:24:33
只看楼主

本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!希望能得到各位高人的指点!谢谢!

本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!
希望能得到各位高人的指点!谢谢!

1124419138352.jpg

免费打赏
wuxianchuangyi
2005年08月18日 17:50:25
2楼
住宅内有些回路这样做也可。
但此图不妥!
30mA之后带的回路太多,正常泄漏电流可能会使其误动,违反规范,且停电影响较多。
回复
xxnjj
2005年08月18日 18:42:07
3楼
住宅可以这样做吗?好久没做民用建筑了,我的印象中应该是每个回路都用漏电保护。
回复
see_saw007
2005年08月19日 10:41:22
4楼
还想问问各位高人,漏电保护断路器和下级分支断路器之间是否也应该有个配合的问题?!
回复
zzdlm_cn
2005年08月19日 10:45:49
5楼



正解。
回复
suncq513107
2005年08月19日 11:08:37
6楼
2个字---节约!
回复
zzdlm_cn
2005年08月19日 11:11:21
7楼
节约是节约,但是带来的后果就是影响故障停电的范围太大。另外,万一出现泄漏电流过大而误动作的话那就苦不堪言了。
回复
开心3250
2005年08月19日 19:50:50
8楼
能这样做的算是不错的啦。开发商很多都是直接在总开关做一个漏电的。所以如果漏电的话,所有回路都会切断。一个字,就是为了省钱。这个图在技术措施上有,所以应该没太的问题。
回复
han2003
2005年08月19日 20:33:37
9楼
这个很正确的,才几个插座,没必要弄这么多的漏报。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
cwq137
2005年08月19日 22:40:22
10楼
做法有几种,这样做可以,漏电开关的选用按用电负荷核算。
回复
wuqiurui
2005年08月20日 00:15:20
11楼
上下有配合的问题,找本唐定增得《建筑电气技术》看看就有了。他写得不错。
回复