本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!希望能得到各位高人的指点!谢谢!
本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!
希望能得到各位高人的指点!谢谢!
12楼
建议再增加一个漏电开关:我一般都这样设计,厨房卫生间插座单独一个回路,设置一个漏电开关;其他插座单独一个回路,设置一个漏电开关;照明回路同楼主
这样做的目的就是:厨房卫生间属于潮湿多水区域,故障率相当较多,设置漏电开关避免相互影响,我感觉这样可能人性化一点
回复
13楼
回复
14楼
总开关是浪费 插座总漏电加大就可以 没必要用DPN 用C65N/1P就可以 可见设计院又可以多拿点回扣了
回复
15楼
需要那么多的漏电吗?
回复
16楼
同意。 还有一点,空调插座应该是15A/220V的,所以加20A的微断比较合适。
回复
17楼
不存在对与错。各有各的好处,还是看设计人的风格或是地方上的设计习惯。
回复
18楼
回复
19楼
看这系统图,你的用电负荷不大。
我的意见是厨房用4平方的线。
回复
20楼
比较浪费!保护当然可靠了,非专业人事推开关也费力,如果某位女主人在家电跳了,合闸也困难