请各位空调工程专家指点一下,铝材送风口结露的原因是什么?除与天气原因,与风速、风量是怎样的关系?E-MAIL:baiyunlz@163.com.
请各位空调工程专家指点一下,铝材送风口结露的原因是什么?除与天气原因,与风速、风量是怎样的关系?E-MAIL:baiyunlz@163.com.
22楼
是提高送风口温度,掉了一个字,想也想的到啊!
回复
23楼
室外湿度较大会适得其反!提高送风温度是好办法。
回复
24楼
瞎说!!!!即使送风状态点高于露点,在室外湿度较高的情况下,你加大风量试试,水都会吹出来!
回复
25楼
说了这么都没有一个解决问题的,不是问为什么而是问怎么办,怎么加啊,怎么提高啊,有没有具体点的,不要纸上谈兵
回复
26楼
关键是环境湿度较大,再加上出风温度和室温温差大,会引起出风口凝露。
回复
27楼
我认为解决办法有两个:
1.提高送风温度,2.送风口内贴保温材料,以提高送风温度
同意
回复
28楼
根本解决办法 多买几个塑料盆接水吧 这是不可解决的 我碰到这种情况多了 特别是氟系统 例如多联机 什么保温 换木头的 换大风量 在梅雨季节都没用 只要风口温度低于露点迟早会滴水的 木头和保温只能延缓风口降温的速度 在长时间使用的场合滴水是必然的 买盆吧
回复
29楼
将送风温度提高到高于室内空气露点温度是可行之道,若因此而造成室温过高时再考虑增加送风量。
回复
30楼
同意20楼的观点,也可以将送风温度设定高于室内露点温度。不过要看现场的工作状态及设计的送风温度
回复
31楼
如果是室内湿度大,是不是可以先进行除湿处理啊?
回复