请各位空调工程专家指点一下,铝材送风口结露的原因是什么?除与天气原因,与风速、风量是怎样的关系?E-MAIL:baiyunlz@163.com.
请各位空调工程专家指点一下,铝材送风口结露的原因是什么?除与天气原因,与风速、风量是怎样的关系?E-MAIL:baiyunlz@163.com.
32楼
个人觉得,买盆的说法有一定道理的,但风口保温和高于露点送风是必须的~~
回复
33楼
回复
34楼
根本解决办法 多买几个塑料盆接水吧 这是不可解决的 我碰到这种情况多了 特别是氟系统 例如多联机 什么保温 换木头的 换大风量 在梅雨季节都没用 只要风口温度低于露点迟早会滴水的 木头和保温只能延缓风口降温的速度 在长时间使用的场合滴水是必然的 买盆吧
高呀,有同感,就看怎么和用户说了。
回复
35楼
乱讲
改成木风口就可以解决问题吗?
你试过,你确定??
改成木风口可以缓解,但不能解决.
回复
36楼
改什么改,结露说明空调效果好,这是正常现象,你就跟甲方说,病房人进人出,密封性不好,才会结露,我也碰到过几次类似的事情,解决方法就是用棍子绑块抹布,水实在太多了就去刷一下,这主要应用于营业场所,例如网吧,对于经常有人出没的场所,那么就是关好门窗,像你这样的大面积的问题,只有换木质风口了,叫业主掏钱
回复
37楼
兄弟姐妹么,我就碰到了这个问题,现在是医院的最后调试阶段,病房有的风口结露把吊顶弄坏,监理顶着不放,和他解释也不通,因为有的房间又好好的,苦恼啊
回复
38楼
提高送风温度,再说很多风口都是镀塑的,结露还是比较少见
回复
39楼
上面提到提高送风口送风温度,1、小妹我今年刚毕业,不懂,书上说,送风口温度高于露点温度1-2度,不知道现实操作中是不是这个数
2、那么送风口温度如何提高
3、我如何知道送风口的温度
请前辈们指点,谢谢了