请各位空调工程专家指点一下,铝材送风口结露的原因是什么?除与天气原因,与风速、风量是怎样的关系?E-MAIL:baiyunlz@163.com.
请各位空调工程专家指点一下,铝材送风口结露的原因是什么?除与天气原因,与风速、风量是怎样的关系?E-MAIL:baiyunlz@163.com.
12楼
1.提高送风温度,2.送风口内贴保温材料,以提高送风温度 .我觉的这个办法很好,在学校的时候听老师说过
回复
13楼
小女子这厢有礼了,请问楼上“送风口内贴保温材料,以提高送风温度”是怎么提高的 ?
回复
14楼
呵呵,这个好
回复
15楼
你是不是打错字了,还是头脑有,。。。。。。。。。。。
回复
16楼
还回答了N次,你牛。。。。。。。。晕
回复
17楼
这个问题我觉得有2种类型。1、如为空-水系统,冷水机组出水温度7度,管道和设备温升估算为1度,然后根据室内的设计温湿度确定露点温度,送风温度高于露点温度就可以保证送风口不结露。2、如为直接蒸发制冷,象VAV与分体空调,随制冷剂的蒸发温度不同,送风温度也不同,只要知道了制冷剂的蒸发温度,在根据1中的算法,就可以确定安全的送风温度了。
以上观点,不知是否正确,错了也别骂我呀。有不同意见的可以ohlaa@sohu.com。
回复
18楼
晕
回复
19楼
你的送风状态点低于室内的露点。可以通过加大送风量来消除这种现象。
回复
20楼
提高送风温度,是不结露了,可实际使用温度保证的了吗?
改成木制的确实是使用方不能接受的,或是不愿接受的,比如:有洁净度要求,或是简单的领导喜欢铝合金。
回复
21楼
有两种方法:1,提高送风温度
2,送风口内贴保温材料