在同一面墙的两边能同时暗装两个配电箱吗?
gxh-1983
gxh-1983 Lv.3
2005年08月18日 15:33:12
来自于照明工程
只看楼主

新手请教:在同一面墙的两边能同时暗装两个配电箱吗?

新手请教:在同一面墙的两边能同时暗装两个配电箱吗?
免费打赏
szmcocu
2005年08月18日 16:07:27
2楼
要看尺寸啊
回复
zhoushu8
2005年08月18日 17:51:03
3楼
一般要避免,但不是完全不可以。

你得考虑如下因素:
一:2个箱的厚度之和不能超过240,
二:对隔音没有高要求
三:不是防火墙,否则耐火极限达不到要求
四:出线不多,否则会破坏墙体的整体性
五:对防窃电没有要求
回复
李兴龙机电科技
2005年08月18日 19:07:29
4楼
错开位置即可。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月18日 19:07:49
5楼
何必要搞个背靠背呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月18日 19:09:56
6楼
楼主的问题有现实意义,当宾馆客房的节电箱安装在衣柜内时,会遇到这种情况。
回复
han2003
2005年08月18日 21:03:53
7楼
我现在做了一个宿舍就有这样的问题。如果两个错开,不太美观,目前的配电箱,厚度应该在90mm,240的墙是可以背靠背的,只是感觉上不太好。
回复
雨过天晴
2005年08月18日 22:10:53
8楼

什么配电箱这么小尺寸?我了解到的怎么要在180mm左右。
回复
han2003
2005年08月18日 22:34:15
9楼
天晴姐看一下《用户终端箱》,里面有常用的配电箱数据。
回复
6686xin
2005年08月19日 09:08:54
10楼
全微断---90~120
塑壳总开关----180~240
回复
6686xin
2005年08月19日 09:09:37
11楼
即使少于120也应错开安装
回复

相关推荐