欧式箱式变电站
zxlhjy
zxlhjy Lv.2
2005年08月18日 15:17:41
只看楼主

请问各位大虾们箱式变电站内高压与变压器连接的一般采用电缆还是铜排连接,如果是电缆连接一般采用那几种规格型号,采用铜排连接我个人认为增加箱式变电站的空间!

请问各位大虾们箱式变电站内高压与变压器连接的一般采用电缆还是铜排连接,如果是电缆连接一般采用那几种规格型号,采用铜排连接我个人认为增加箱式变电站的空间!

1124349452436.JPG

免费打赏
qihonglei1234
2005年08月18日 15:29:19
2楼
我所作过的箱式变电站高压与变压器连接都是采用电缆连接,即安全又能节省箱便空间,
回复
ac97lion
2005年08月18日 16:17:55
3楼
一般采用电缆连接,如果你内部布局安排的好的话也可以用铜排
回复
huazanbin
2005年08月18日 16:54:35
4楼
同意楼上的。
回复
wang349kf
2005年08月19日 10:33:12
5楼
照片上的箱变用的是铜排
回复
jiangyuqiang-72
2005年08月19日 10:45:02
6楼
低压和变压器之间又是怎么连好呢?
回复
wang349kf
2005年08月19日 10:58:09
7楼
一般是铜排,电缆载流量太小
回复
遵义
2005年08月19日 11:05:49
8楼
高压同变压器连接用电缆,低压同变压器连接可分两种:用铜排连接和用软连接。
回复
hljbxdl
2005年08月19日 12:45:50
9楼
高压同变压器的连接一般采用电缆,因为高压侧电流小,一般电缆可满足要求,并节省空间;低压侧基本采用铜排或铝排。
回复
zxlhjy
2006年01月08日 11:42:31
10楼

错的里面的是高压电缆连接的!
回复
zxlhjy
2006年01月08日 11:44:31
11楼

采用铜排连接,从低压进线柜的侧面出来!连接到变压器上
回复

相关推荐