急,请教大家一个底框的问题
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2010年04月22日 12:10:46
只看楼主

我做一个底框结构,一抬四,有一榀框架三级框架:四跨,每跨8m。梁截面我搞的是500X800。。边柱我弄700X500的截面(为了建筑,是500方向受弯),配筋是20根25,我把截面弄到600X500配筋变小了,变成了10根25+10根22 后来我把截面减小到500X500结果配筋更小了变成了8根25+8根22 。。。一般情况下应该是截面大配筋小。怎么我的相反了。是不是三级框架柱 有一个最小配筋率在控制配筋?要是这样为什么中柱配筋率却又很小??谁告诉我???

我用的是2002版的PKPM,用PK算的
免费打赏
susaner12
2010年04月22日 13:17:38
2楼
你的框架柱弱了,抗震墙承担的地震力就会增大,抗震墙的配筋增大有可能
回复
来一瓶
2010年04月22日 13:30:15
3楼
老兄,我的抗震墙是砖墙,没有配筋。。我是说柱子。再说5层 700X500的框支柱,不算弱了,就算是500X500也不弱了 我这里只不过是六级

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2010-4-22 17:37 编辑 ]
回复
维维weiwei
2010年04月22日 16:14:52
4楼
有可能是梁柱刚度比变了,如果是这样的话,梁的配筋应该变大了。