风管机系统
liyi7979hf
liyi7979hf Lv.4
2010年04月22日 10:26:51
只看楼主

图纸简介: 高静压风管机系统图纸 附件名:20104221271903211055.rar 文件大小:850K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

高静压风管机系统图纸



附件名:20104221271903211055.rar

文件大小:850K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liyi7979hf
2010年04月22日 10:27:39
2楼
恩,好图纸,楼主好样的。
回复
liyi7979hf
2010年06月18日 16:48:36
3楼
怎么没有人来看看,也没有人下载,这是怎么回事啊,难道我的图纸存在问题么
回复
tymcquayzhangfu
2010年08月04日 23:09:13
4楼
这样的图纸也上传上来啊~laji
回复
liyi7979hf
2010年08月09日 10:34:44
5楼
你怎么说话的啊,小心你的嘴啊!
回复
cnbbzz
2010年08月09日 12:18:51
6楼
看了楼主的自吹自擂和别人的评论,好奇下来看看,看了只能付之一笑。
原来不下载,这系统太大众化,不需要了解了。此图仅可作为初学者了解系统之用,切不可照搬之。

图中缺乏说明,不知道为啥这么个医药建筑是否有洁净要求,为啥要用这个系统。
图中所有风口没有标注,恐怕只有作图者自己知道。
图中风口与风管接法不合理,都在主管上开风口,恐怕是设备公司为了节省费用。
图中消声措施不足,进出口就各自一个静压箱,静压箱的消声量也就5dB,静压箱应该派什么作用:

根据《采暖通风与空调调节术语标准》中的规定
静压箱:使气流降低速度以获得较稳定静压的中空箱体。
静压箱应使用在需要静压送风的场所,如地板送风,长条缝送风等
但现在大部分的情况下,静压箱是被用来作为气流分配的部件,这种作法是不合适的
根据《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力(2009年版)》的规定:
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用方(矩)形箱式管件替代弯头、渐扩(缩)管、三通等管件;当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不应大于1.5m/s。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-8-9 13:06 编辑 ]
回复
jojo339
2010年11月08日 19:16:39
7楼
仔细看了楼主的图纸 多谢楼主上传好图 学习了 以后你要多上传 上传 让所以的多学习学习 加油 上传 支持 再支持
回复
xiejingjing1990
2011年03月08日 16:05:08
8楼
想下载
回复
xiejingjing1990
2011年03月08日 16:06:10
9楼
土木币不够怎么办啊下载不成啊
回复
张霖霖
2012年03月08日 11:10:56
10楼
新手学习来啦!
回复

相关推荐

APP内打开