看了楼主的自吹自擂和别人的评论,好奇下来看看,看了只能付之一笑。
原来不下载,这系统太大众化,不需要了解了。此图仅可作为初学者了解系统之用,切不可照搬之。
图中缺乏说明,不知道为啥这么个医药建筑是否有洁净要求,为啥要用这个系统。
图中所有风口没有标注,恐怕只有作图者自己知道。
图中风口与风管接法不合理,都在主管上开风口,恐怕是设备公司为了节省费用。
图中消声措施不足,进出口就各自一个静压箱,静压箱的消声量也就5dB,静压箱应该派什么作用:
根据《采暖通风与空调调节术语标准》中的规定
静压箱:使气流降低速度以获得较稳定静压的中空箱体。
静压箱应使用在需要静压送风的场所,如地板送风,长条缝送风等
但现在大部分的情况下,静压箱是被用来作为气流分配的部件,这种作法是不合适的
根据《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力(2009年版)》的规定:
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用方(矩)形箱式管件替代弯头、渐扩(缩)管、三通等管件;当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不应大于1.5m/s。
[