实拍我工地的问题图片
a大圣
a大圣 Lv.2
2010年04月21日 21:43:48
来自于工地图片
只看楼主

发来给大家看看

发来给大家看看

20100107632.jpg


20100118731.jpg


201003301035.jpg


201004171090.jpg

免费打赏
ccq2697001378
2010年04月28日 09:47:08
32楼
从图片分析,此工地存在不少质量及安全隐患,这此也都是施工现场中普遍存在的质量安全隐患,本人处理意见如下说明:
1、柱筋偏位的主要原因是:梁板钢筋绑扎后没有设置三道柱头固定箍筋,由于施工作业人员在砼浇筑振捣时,对柱头柱筋产生偏移。避免柱头筋偏移方法,第一道应设置在离板面筋50mm处,并必须绑扎牢固,最好采用箍筋与柱筋焊接,第二道设计在2—3倍柱箍间距,第三道设置在离板面筋800mm—1000mm处。柱头筋偏移后的处理:砼浇筑柱位放线后,发现柱头筋偏移达到5mm以上,施工单位必须做出处理方案,并经设计同意,一般现场处理方法有2种,A、柱筋偏的将人工凿除表面砼,用人工将柱筋按柱尺寸综位要求进行弯进,并加固与柱筋相同直径的钢筋加工成7字加强筋,柱底弯钩锚固长度15D不小于300mm;B、采用化学植筋,
2、图片2是卸料平面,卸料平面必须采用密铺,悬臂梁不先行这样设置,应固定在结构梁上,悬臂端必须采用钢绳与上层结构吊拉。
3、砌体问题,没有设置砖腰带,转角连接处没有拉结筋。
回复
qin.jq
2010年04月28日 09:54:23
33楼



我要说明:
1、钢筋纠偏顺弯比例不大于1:6;
2、化学植筋只能解决上部钢筋的锚固问题,钢筋偏位的不能割除。上下钢筋必须搭接或者上下钢筋互相锚固至相互截面。

[ 本帖最后由 qin.jq 于 2010-4-28 10:02 编辑 ]
回复
coolmen
2010年04月28日 11:51:15
34楼
看完上面的图片我的感想如下:
1、现场管理的漏洞大,施工不规范。
2、质量体系可以说无,柱子露筋及位移问题,完全可以在砼浇筑进行复核校正,浇筑完成后再复线就可以避免此问题出现,现场施工人员的责任心很重要,监理员的监督不够。
3、升降机口洞口处理砌体很不规范,上面的轻质砖刚砌下面用红砖垫,此处理开洞口可以事先做钢筋砼过梁留洞口,砌体留直槎需加设置钢筋拉结。
4、柱头烂根,主要的原因是浇筑前没有先浇筑高标号水泥砂浆垫底,砼高空坠落碎石与砂浆分离造成烂根现现象。
5、现场多留点心,注意观察,安全施工较混乱,得下安全隐患整改通知了。
回复
gavinsky
2010年04月28日 15:58:38
35楼
aa
回复
注册搬砖师
2010年04月28日 17:19:44
36楼
在近几年发生这几次大地震面前,在血的的教训面前,还有人敢这样施工。真是太让人心寒了。
回复
xiaohongtai
2010年04月29日 08:17:49
37楼
:L
回复
sbynhq2011
2010年04月29日 11:10:46
38楼
文明施工太差了
回复
bestoneshi
2010年04月29日 11:15:04
39楼
钢筋腐蚀,柱筋偏位,柱子烂根,这问题也太多了吧。。。。不知道这现场怎么能乱成这样。
回复
pkpm007
2010年04月29日 19:08:49
40楼
长见识,增知识,一个好汉三个帮,一个篱笆三个桩,感谢
回复
eyes_2010
2010年04月30日 11:02:56
41楼
我看偏出不少5CM了。。。。
回复

相关推荐

APP内打开