楼梯一边是剪力墙,在浇剪力墙的时候,打振动棒很有难度,处理不好的话,混凝土很容易从下面喷出来,不知道你们工地上是怎么浇这一块的硂?
楼梯一边是剪力墙,在浇剪力墙的时候,打振动棒很有难度,处理不好的话,混凝土很容易从下面喷出来,不知道你们工地上是怎么浇这一块的硂?
12楼
我个人以为,浇筑墙体和浇注楼板是分开的,楼梯的浇筑和楼板一起,这样就没有问题啊!!
回复
13楼
你没去过现场看过吧?在下面留口的话,剪力墙一般都有两三米高,想象得到压强有多大?混凝土重度比水要大得多,可想压强也大得多,下面开口,混凝土就直接喷出来了,还有得流出来一点点!
回复
14楼
楼梯后浇就完了,剪力墙内预留好平台梁纵向钢筋就好了。楼梯设计一般都是当简支梁来设计的,即楼梯板纵向钢筋为受力钢筋,承担荷载,横向钢筋(即垂直于剪力墙向)只是分布钢筋而已,不需要和剪力墙整体相连,而且要是横向钢筋和剪力墙相连反而使楼梯板受力情况发生了变化,即变为了三边支承,一般自由板了,配筋反而会有问题。
回复
15楼
先浇主体,楼梯后做
回复
16楼
我们这个项目全现浇剪力墙结构 现浇墙体 楼梯踏步及平台与楼板同时浇筑的哦
回复
17楼
下面加钢丝网,并分层浇筑。2.9层高低塌落度(170-180)砼先浇下部楼梯,旁边墙浇一半,然后浇筑其他部分,最后再浇筑剩余楼梯墙的!
地下室层高大5.1米,楼梯层多,先浇楼梯,并分三次浇筑墙!
[
本帖最后由 btzbt 于 2010-4-26 20:41 编辑 ]
回复
18楼
后浇。先浇剪力墙,厚浇楼梯。
回复
19楼
顶顶
回复
20楼
学习了
回复
21楼
在封模之前沿着踏步位置一路固定好钢丝网,宽度稍微宽一点,钢丝网没多少成本了
至于楼梯平台的梁口用方木插在梁口拦住混凝土,就可以振捣剪力墙了,待混凝土稍微初凝再拔出方木,
楼梯踏步处也废旧模板拦住,待混凝土稍微干一些再来施工,不过平台梁要重新振密实
回复