板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图
dfvbn
dfvbn Lv.7
2010年04月21日 17:08:41
只看楼主

混凝土结构设计规范 GB 50010-2002 表 9.5.1 第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

混凝土结构设计规范 GB 50010-2002 9.5.1
第9.5.1条
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)
表9.5.1
受力类型
最小配筋百分率
受压构件
全部纵向钢筋
0.6
一侧纵向钢筋
0.2
受弯构件 、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋
0.2 和45ft/fy中的较大值
注:
1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;
受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算
4当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
9.5.2


第9.5.2条 对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于 0.15%
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
9.5.2

第9.5.3条

预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率 应符合下列要求:
M u ≥Mcr
(9.5.3)

式中
Mu--构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式(7.2.1-1)、(7.2.2-2)或公式(7.2.5)计算,但应取等号,并将M以Mu代替;
Mcr--构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式(8.2.3-6)计算。


混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
10.1.6

10.1.6 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于 200mm 与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm ,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度 l0 的四分之一 ( 10.1.6)





混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
10.1.7

10.1.7 对与支承结构整体浇筑嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋 ,其直径不宜小于 8mm, 间距不宜大于 200mm ,并应符合下列规定:
1
现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一; 该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
2
嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
10.1.8

10.1.8 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的 15% ,且不宜小于该方向板截面面积的 0.15% ;分布钢筋的间距不宜大于 250mm ,直径不宜小于 6mm ;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于 200mm .
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。
免费打赏
dfvbn
2010年04月21日 17:09:27
2楼
现浇钢筋混凝土板的构造负筋和分布钢筋配筋探讨( 姜学诗
通过本论文可更直观的理解 混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
10.1.6 条、第 10.1.7 条、第 10.1.8
论文节选:
对“配筋面积不宜小于受力钢筋截面面积的三分之一”有两种不同的理解 1) 不论受力钢筋和构造钢筋是否采用同一强度等级的钢筋,一律将受力钢筋面积除 3 作为构造钢筋的配筋面积; 2) 当受力钢筋的强度等级高于构造钢筋时,将受力钢筋的面积换算成与构造钢筋强度等级相同的钢筋的面积,然后除以 3 作为构造钢筋的配筋面积。 显然,后一种构造钢筋的配筋方法较合理。

混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
10.1.9

10.1.9 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内 ,钢筋间距宜取为 150-200mm ,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于 0.1%
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
10.1.11

10.1.11 对卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度 h>2m 时,除应沿板的上、下表面布置纵、横方向的钢筋外,尚宜沿板厚度方向间距不超过 1m 设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于 12mm ,纵横方向的间距不宜大于 200mm.
建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002
8.4.9

当筏板变厚度时,尚应验算变厚度外筏板的受剪承载力。
当筏板的厚度大于 2000mm 时,宜在板厚中间部位设置直径不小于 12mm ,间距不大于 300mm 的双向钢筋网 .
建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002
8.4.11

8.4.11

按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其基础梁的内力可按连续梁分析,边跨跨中弯矩以及第一内支座的弯矩值乘以 1.2 的系数。梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横方向的底部钢筋尚应有 1/2-1/3 贯通全跨,且其配筋率不应小于 0.15% ,顶部钢筋按计算配筋全部连通。
回复
dfvbn
2010年04月21日 17:10:00
3楼
建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002
8.4.12

平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有 1/2-1/3 贯通全跨,且配筋率不应小于 0.15% ;顶部钢筋应按计算配筋全部连通。
建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002
8.2.2

8.2.2

扩展基础的构造,应符合下列要求
3. 扩展基础底板受力钢筋 的最小直径不宜小于 10mm ;间距不宜大于 200mm ,也不宜小于 100mm 墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于 8mm ;间距不大于 300mm 每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积 1/10 。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于 40mm ;无垫层时不小于 70mm
地基规范的专家在《建筑地基基础设计规范理解与应用》中解释了扩展基础的最小配筋率问题

高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002
12.2.4

12.2.4
筏形基础的钢筋间距 不应小于 150mm ,宜为 200 300mm 受力钢筋直径不宜小于 12mm 。采用双向钢筋网片配置在板的顶面和底面。
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002
12.3.6

12.3.6
当地基压缩层深度范围内的土层在竖向和水平方向皆较均匀,且上部结构为平立面布置较规则的框架、剪力墙、框架 - 剪力墙结构时,箱形基础的顶、底板可仅考虑局部弯曲计算。计算时底板反力应扣除板的自重及其上面层和填土的自重,顶板荷载按实际考虑。整体弯曲的影响可在构造上加以考虑。箱形基础的顶板和底板钢筋配置除符合计算要求外,纵横方向支座钢筋尚应有 1/3 1/2 的钢筋连通,且连通钢筋的配筋率分别不小于 0.15% (纵向)、 0.10% (横向),跨中钢筋按实际需要的配筋全部连通。 钢筋接头宜采用机械连接;采用搭接接头时,搭接长度应按受拉钢筋考虑。
建筑抗震设计规范 GB 50011-2001 6.1.14
6.1.14
地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时 ,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于 180mm ,混凝土强度等级不宜小于 C30 应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于 0.25% ;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的 2 倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的 1.1 倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第 6.2.3 6.2.6 6.2.7 条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002
4.5.5

4.5.5
房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于 80mm ,当板内预埋暗管时不宜小于 100mm ;顶层楼板厚度不宜小于 120mm ,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第 10 章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于 160mm ;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于 180mm ,混凝土强度等级不宜低于 C30 ,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于 0.25%
高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002
4.8.5

4.8.5
抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的 1.1 倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。 9 度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。
回复
dfvbn
2010年04月21日 17:10:49
4楼
建筑结构构造规定及图例 2003 年版 关于钢筋配筋率的详细表格












































建筑结构构造规定及图例 2003 年版 关于受力钢筋、分布钢筋、构造钢筋的详细表格
经济配筋率

受力钢筋









分布钢筋











楼面板上孔洞加固配筋









屋面板上孔洞边加固配筋









板上小型设备基础









悬臂板的配筋









回复
dfvbn
2010年04月21日 17:21:16
5楼
速度太慢了,想用个附件传上来,也传不动啊
回复
dfvbn
2010年04月21日 17:26:14
6楼
回复
zbaizhen
2010年04月21日 18:48:31
7楼
哥们上传吗?很好的资料,谢谢!:handshake
回复
zzc690939063
2010年04月22日 11:08:58
8楼
看看 学习
回复
lilong111111
2010年05月15日 10:48:42
9楼
很好的资料,谢谢楼主分享资源,学到很多知识,再次向楼主致敬
回复
khaki168
2010年06月03日 14:43:44
10楼
我这边怎么图片一张都显示不出来啊?
回复
lincatdog
2010年07月26日 20:34:21
11楼
我这边也显示不了,大概图挂了
回复

相关推荐

APP内打开