加入我一个额定电流100A的断路器下面每相接了1个32A的断路器 但是我在其中一相的电路回路中产生了200A的电流我想问的是 是这个回路的32A的断路器断开 还是主100A的断路器断开 还是全部断开呢?为什么?因为我是学弱电 对强电很麻木 请各位高手 帮忙解惑

加入我一个额定电流100A的断路器下面每相接了1个32A的断路器 但是我在其中一相的电路回路中产生了200A的电流

我想问的是 是这个回路的32A的断路器断开 还是主100A的断路器断开 还是全部断开呢?为什么?

因为我是学弱电 对强电很麻木 请各位高手 帮忙解惑
免费打赏
ywxdw
2010年04月23日 12:17:45
22楼



回复
lhgolxy
2010年04月23日 12:37:47
23楼
:kiss:
回复
sjashj
2010年05月04日 09:11:14
24楼
这个要看你所用的断路器的型号,还要看你200A的持续时间,如果时间很短,可能两个都不会跳,至少100A的绝对不跳。
回复
gamineshow
2010年05月04日 09:52:02
25楼
100A是什么开关,可以调lsd.tr就没问题了,延时调长一点
回复
蛋腚
2010年05月04日 09:55:57
26楼
当然是32A的断路器断开啦,一般都是C曲线,小断路器上下级配合,基本上是大于两级,10A-20 16-25 25-32或者40 32-50 40-63 50-80 63-100,塑壳断路器如果上下级都是非选择性,上级断路器整定电流要是下级的2倍,上级是选择性(短延时)可以是1.3倍,短路时间差为0.1-0.2S。
回复
hdh6709
2010年05月04日 11:10:14
27楼
按正常应该是32A的先动作的,距离最近,电流相对来说承载小!
回复
caijunfeng
2010年05月04日 14:29:44
28楼
:)
回复
wuyankun2010
2010年05月04日 14:54:20
29楼
学习,
回复
z68522
2010年05月04日 18:15:31
30楼
要看哪一级分断延时短,哪一级先跳。
回复
cslpxkhkl
2010年05月04日 18:36:31
31楼
过载回路的开关跳。
回复