加入我一个额定电流100A的断路器下面每相接了1个32A的断路器 但是我在其中一相的电路回路中产生了200A的电流我想问的是 是这个回路的32A的断路器断开 还是主100A的断路器断开 还是全部断开呢?为什么?因为我是学弱电 对强电很麻木 请各位高手 帮忙解惑
加入我一个额定电流100A的断路器下面每相接了1个32A的断路器 但是我在其中一相的电路回路中产生了200A的电流
我想问的是 是这个回路的32A的断路器断开 还是主100A的断路器断开 还是全部断开呢?为什么?
因为我是学弱电 对强电很麻木 请各位高手 帮忙解惑
12楼
学习了学习了
回复
13楼
两个开关有时限配合的,32的断开。
回复
14楼
应该是有配合的,支路开关先跳才行,这样不至于影响别的用户啊
回复
15楼
学习了学习了
回复
16楼
得看两断路器的灵敏度和延迟动作时间了
回复
17楼
楼主那还查什么曲线啊 你都产生200A的电流了吗 我估计你不到200A的时候32A微断就跳了。
回复
18楼
问题有点不太详细,要说明是哪一种断路器,电气里头很多断路器。它们各有开断的能力,其技术参数都不一样。楼主请说明白点,让我们好作一个明确的答复。:hug:
回复
19楼
当然是32A的断路器断开啦,一般都是C曲线,小断路器上下级配合,基本上是大于两级,10A-20 16-25 25-32或者40 32-50 40-63 50-80 63-100,塑壳断路器如果上下级都是非选择性,上级断路器整定电流要是下级的2倍,上级是选择性(短延时)可以是1.3倍,短路时间差为0.1-0.2S。
回复
20楼
呵呵,其实这个问题非常简单。在低压电器系统里面,一般的开关都采用的反时限动作方式。距离故障点越近的开关,动作越快,切除故障电流。32的开关线断开切断你那200;100的开关就不回动作。你从曲线上去查的话,一般都告诉你在多少倍额定电流的情况下,动作时间是多少;你动脑筋想想,肯定是32的开关承受的电流倍数高啊!所以肯定是32的开关先跳的。
回复
21楼
楼主,
我觉得首先你提问的内容太少了,因为不知道200A是什么性质的电流,是瞬时的大电流还是短路电流,或者是过载电流?一般的断路器根据额定电流,分断能力以及应用分为ACB,MCCB,MCB等,保护的类型有速断I,短路短延时ST,长延时LT,接地保护,漏电保护等。根据你的描述,应该是问速断的动作选择性。如果200A是短路电流,那么根据速断的整定一般为6~12In,所以100A的进线断路器不会动作,32A的断路器整定在6倍或者以下,则会动作。如果200A是过载,那么要看过载的时间,是否满足反时限过载曲线的工作限值。
所以不能简单的下结论,要看电流的性质和两个开关的整定配合情况具体下结论。
回复