对于早期版本的PS2000,有用户提出用钢量较大,也有网友对不同门刚软件进行了对比,提出疑问,现就用网上一个网友的帖子,进行分析对比给予说明。原帖位置:四软件对同一轻型刚架结构的分析比较 控制应力比较表 单位: Mpa 构件
原帖位置:四软件对同一轻型刚架结构的分析比较
控制应力比较表
单位: Mpa
构件
编号
|
3D3S
|
STS
|
PS2000
|
Maggie_GJ
|
|
早期版本
|
最新
7.1
版本
|
||||
1
|
180.6
(
167.7
)
|
189
(
176
)
|
210.8
|
189.2(169.9)
|
184.9
(
170.1
)
|
2
|
189.2
(
167.7
)
|
178
(
164
)
|
191.9
|
163.4(161.3)
|
163.6
|
3
|
165.5
(
150.5
)
|
168
(
154
)
|
167.9
|
161.3(148.4)
|
153.6
|
4
|
139.8
(
139.8
)
|
117
(
105
)
|
167.9
|
163.4(139.8)
|
153.6
|
5
|
124.7
(
111.8
)
|
117
(
105
)
|
139.6
|
137.6(126.9)
|
118.4
|
6
|
193.5
(
178.45
)
|
190
(
176
)
|
191.9
|
189.2(174.2)
|
176.2
|
7
|
189.2
(
167.7
)
|
180
(
167
)
|
212.9
|
206.4(197.8)
|
181.0
|
8
|
135.45
(
90.3
)
|
152
(
76
)
|
129.5
|
122.6
(
68.8
)
|
144.3
(
85.9
)
|
从上表格计算看,新旧版本计算有少许的差别,从程序更新来说,一是采取了新的规范,与老规范相比做了部分调整,另外有部分参数不再内定设置,可以由用户修改:
菜单“总控信息”下:
风振系数:早期版本中,当门刚的风荷载计算按照荷载规范或者用户自行输入体型系数时,程序默认考虑了风振系数,最新版本由用户选择是否考虑风振系数;
自重放大系数:早期版本,程序内部默认将自重放大系数设置为1.2,最新版本提供了由用户输入。
PS2000均是由设计人员开发,从设计角度出发,对于部分参数,程序都是自动考虑计算,以方便用户,例如:总体信息菜单里有墙体参数输入,用户采取缺省值或者输入墙体标高及墙重,程序在计算的时候,自动将墙体荷载导算到柱顶上: