汽车库内的工具房,与车库同一防火分区,共用车库排风(烟)系统?
kelevin1
kelevin1 Lv.3
2010年04月21日 11:27:51
来自于通风排烟
只看楼主

是否需要在支管上设电动阀排烟(工具房110平米)?如果需要排烟,是否需要补风?

是否需要在支管上设电动阀排烟(工具房110平米)?如果需要排烟,是否需要补风?
免费打赏
mybinks
2010年04月21日 12:27:47
2楼
理论上车库和工具房不应共用系统,如果做了排烟,应该补风
回复
tinaeve
2010年04月21日 12:46:03
3楼
工具房属于不属于可燃物较多或者经常有人停留的房间,等权威人士来回答,这个110平方米的地下工具房,需要不需要做排烟.
回复
blackeye
2010年04月21日 16:08:16
4楼
工具间通常认为是无人停留、无可燃物房间,可不做排烟,但需要排风。
回复
kelevin1
2010年04月21日 16:11:59
5楼
谢谢黑眼圈,审图的真无聊,为了搞点事而搞点事。今天打电话跟她沟通,她还说就高不就低!说图面是工具房,谁知道他以后放什么。按她这个逻辑,咱们做设计啥也别考虑了,见有房子就做排烟系统,保准没错!
回复
tinaeve
2010年04月21日 17:04:23
6楼

可以回复时候回答,具房不属于可燃物较多或者经常有人停留的房间
因为现在审图的责任比以前大很多.有的人审的时候保守审查.
回复
mybinks
2010年04月21日 18:51:42
7楼
审图的说的也有道理,能加就加,不行找建筑,看他们能否具体定义一下工具房放什么
回复
wangshancheng
2010年05月11日 09:50:04
8楼
我也想知道这个回答的,希望高人指点一下,我正遇到同样的问题!!!感激不尽
回复
vk3001h
2010年05月27日 14:52:07
9楼

关键问题是:审图的也不是没人管。建委每年都要抽查审图单位,被抽到的审图结果如果被发现审图不到位、把关不严,轻者责任人扣奖金,重则吊销审图资质。现在还没有发生吊销资质的,但是肯定有审图人被扣钱的。就算为了自己的经济利益,审图人也倾向于从严掌握。
回复

相关推荐

APP内打开