质疑:丙类的房子并不是都要做喷淋的?
fengxuehan0317
2010年04月21日 11:20:13
只看楼主

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。我表示质疑!!!!!正好手上又有一个汽车电器工业厂房?那我做喷淋吗?

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?
问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!
那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。
我表示质疑!!!!!

正好手上又有一个汽车电器工业厂房?
那我做喷淋吗?
免费打赏
fengzhizi
2010年04月29日 19:22:18
32楼
要做.
回复
心平气和1118
2010年04月29日 21:36:16
33楼
按规范走,还可以和工艺商量,讨论生产过程,确定生产危险性,再决定
回复
ciqi
2010年05月01日 11:16:56
34楼
怎一个“。。。。等”字了得,。。。
回复
flyingbird78
2010年05月01日 11:48:43
35楼
建筑定性和做不做喷淋两码事啊,按照防火分区来啊,自动喷淋只是辅助系统。
回复
hj9942
2010年05月01日 11:57:01
36楼
查规范啊不查谁说了也不算。
回复
zamon_1982
2010年05月01日 12:24:24
37楼
关于这一条“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;”苏州的做法是是否为劳动密集型厂房,根据江苏省的《民用建筑水消防系统设计规范》上规定的“密集型”的定义。要是满足要求的就设置,不满足的就不设置。
回复
mascot-wxy
2010年05月01日 18:09:50
38楼
按规范执行吧
回复
sophy-tj
2010年05月04日 18:52:02
39楼
设不设喷淋按《建规》执行吗?
建规中没提到的比如造纸厂 而在《喷规》中被列为中危级 要怎么考虑喷淋呢?
回复
charlie_luo
2010年05月05日 12:49:24
40楼
严格按规范实行,若有模糊之处最好同时与消防部门和甲方一起协商解决,一定要有文字式的文件并签名,免得以后有麻烦。
回复
水电师
2010年05月05日 14:51:18
41楼
规范什么时候说所有的丙类都要做的,我现在做丙类物流中心都可以不做。
回复