质疑:丙类的房子并不是都要做喷淋的?
fengxuehan0317
2010年04月21日 11:20:13
只看楼主

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。我表示质疑!!!!!正好手上又有一个汽车电器工业厂房?那我做喷淋吗?

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?
问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!
那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。
我表示质疑!!!!!

正好手上又有一个汽车电器工业厂房?
那我做喷淋吗?
免费打赏
feiyang103
2010年04月24日 11:22:44
12楼
按规范走
回复
lcs428
2010年04月26日 16:53:52
13楼
有时候规范有点扑朔迷离啊 难以捉摸
几个字 就让我头大
回复
zhangfanghong534
2010年04月26日 19:55:30
14楼
我也觉得主要还看是什么样的丙类厂房,呵呵
回复
eternality01
2010年04月27日 09:13:56
15楼
同意10楼回答!
回复
julia-zh
2010年04月27日 10:29:29
16楼
你那个工程是电器厂房,规范上有条“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;”需要设喷淋,那么意思就是说,没达到这个标准就可以不设了呗,如果甲方有要求,要设的话,也可以设哦。
回复
songxl827
2010年04月27日 15:25:27
17楼
可以查一下自动喷水设计手册,参考一下国外的标准
回复
zfmba
2010年04月27日 15:32:07
18楼
丙类厂房应注明生产的产品危险类别,见3.1.1及8.5.1条文说明,结合二者只要在此例的就需作自喷。明
回复
mytigermail4444
2010年04月27日 16:06:40
19楼
按规范走
回复
chengjing2009
2010年04月27日 16:24:42
20楼
按规范,参照举例的,符合要求的一定要设;未举例的但不能满足建筑防火分区要求的也一定要设,当然还要结合行业规范要求来定。
我做的丙类二级工业建筑只要满足防火分区,都没设自喷!
回复
beisi8
2010年04月27日 16:55:28
21楼
设不设喷淋与是不是丙类我认为没有直接关系。
回复