回填土不密实发生沉降,如何处理
lanseyuren
lanseyuren Lv.3
2010年04月21日 09:14:44
只看楼主

回填土不密实,最近由于各种原因,导致雨棚下的多孔砖墙与地基土共同发生沉降,如何处理墙边拐角处有一个小的构造柱,但于主体结构没有连接

回填土不密实,最近由于各种原因,导致雨棚下的多孔砖墙与地基土共同发生沉降,如何处理
墙边拐角处有一个小的构造柱,但于主体结构没有连接

DSCN0688.jpg

免费打赏
jiyongbiao-yj
2010年04月27日 13:45:59
32楼
LZ不想拆除的原因是为了节约投资吗?

其他加固方案的造价应远远大于拆除重建。
回复
glzdw
2010年04月27日 17:25:10
33楼
挖开处理地基后重做,最好了
回复
飞翔的海
2010年04月28日 09:13:52
34楼
像这种多层砌体的房子发生沉降不均匀用注浆的方法比较好,但是在比较贵,还有一种就是在另一端压重拾沉降均匀。不得不提的是发生这种情况,施工的责任很大
回复
fyc525
2010年04月28日 09:25:50
35楼
把缝添实后,加钢筋网片重新粉刷。。个人观点,,哈哈
回复
chenkaidongchen
2010年04月28日 15:55:25
36楼
图上看应是一睹不承重墙。结构上问题不大。
从技术上考虑:1,水泥砂浆填充抹平。
2,待沉降稳定后,锚筋加固。
管理上考虑:责任在施工单位无疑。此事应交由施工单位负责解决。并承诺承担责任。
回复
sqy4517
2010年04月28日 18:03:25
37楼
体非承重墙体,而且受影响的也不大。例如雨棚下的墙体,不是从建筑考虑大可去除
回复
yxs_kkk
2010年04月29日 08:10:15
38楼
很好的资料,下载下来学习学习,楼主辛苦了。大家的发言都很好啊,应该多向大家学习。
回复
sophia1061
2010年04月29日 09:08:37
39楼
看样子该墙为围护结构,即填充墙。
个人认为可等下大雨后观察沉降是否加剧,1、若不加剧表示沉降已基本稳定,可只对缝进行填塞修补即可;2、若沉降加剧,最好拆后重砌并对地基进行必要处理,加设构造柱时不宜与主体结构连接,以避免对主体结构产生附加荷载。:)
回复
lanseyuren
2010年04月29日 10:02:28
40楼
因地基土变形不可预测,将回填土挖出重新填实也不现实,而主体结构没有沉降发生,说明主体结构下地基承载力足够,因此考虑在墙顶新增混凝土梁,通过植筋的方式将构造柱及主体结构与新增梁可靠连接,保证构造柱不再发生刚体位移。填充墙采用双面夹板墙加固,板墙中的钢筋植入新增梁内,使其与梁成为整体,相当于梁吊着墙。
回复
liyaocheng-2009
2010年04月29日 13:02:41
41楼
拆墙重砌筑,重新将地基夯实,最简单。立面可以接受的话,也可直接拆掉,以免住家担心。
回复