现有个简单的水处理,处理水量800m3/h,进水水质悬浮物含量<1000mg/L,出水要求悬浮物含量在20~100mg/L之间,其他指标没有要求。这样的要求采用什么方式处理比较经济?地方足够大,也不存在征地的困难。手册参考资料上都写平流沉淀池要经济,但是初步算了一下,平流沉淀池的平面尺寸为7.4×54m,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面积为15.5×19.5m,面积差100m2。混凝土量平流沉淀池不占优势,难道说斜管那么贵?
现有个简单的水处理,处理水量800m3/h,进水水质悬浮物含量<1000mg/L,出水要求悬浮物含量在20~100mg/L之间,其他指标没有要求。这样的要求采用什么方式处理比较经济?
地方足够大,也不存在征地的困难。手册参考资料上都写平流沉淀池要经济,但是初步算了一下,平流沉淀池的平面尺寸为7.4×54m,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面积为15.5×19.5m,面积差100m2。混凝土量平流沉淀池不占优势,难道说斜管那么贵?
52楼
我也建议平流的!
回复
53楼
就用2~3年,值班的人闲着也是闲着,多找点事情给他做呗。
回复
54楼
:handshake :call: 我觉得这个分析比较中肯!
回复
55楼
正合我意!
我发现推荐平流的侧重点都是从运行维护方面考虑的。
回复
56楼
啥是防渗膜的?
回复
57楼
哦,哪天有时间研究研究辐流式的。:time:
回复
58楼
如果进水悬浮物大的话,建议使用平流沉淀池,斜板管沉淀易堵塞
回复
59楼
反正你有地
还不如选择运行比较简单的
回复
60楼
临时的,你要设计用几年啊,如果时间2,3年,悬浮物浓度不太高,就用斜管!
回复
61楼
学习学习
回复