我们做了一批工程,是固定式真空断路器柜,断路器在中间,上下带隔离开关,到底是先合上隔离,还是先合下隔离?
我们做了一批工程,是固定式真空断路器柜,断路器在中间,上下带隔离开关,到底是先合上隔离,还是先合下隔离?
2楼
断电时,先断断路器,再断上隔离,后断下隔离。
送电时,先合下隔离,再合上隔离,后合断路器。
回复
3楼
合下隔离,我认为的话........................................
回复
4楼
回复
5楼
同意2楼的意见
回复
6楼
问题是供电局摸出了一本安全规程,说先合带电端,再合负荷端,就变成了先合上隔离了,再合下隔离,我们就不敢言了.说安规和国标相冲突时,以安规为准.
回复
7楼
补充一点隔离开关没有电流分段能力
也就是不能带负荷分合
回复
8楼
问题可能还比较复杂,也许存在下隔离进线、上隔离架空出线的情况
回复
9楼
供电局意见正确,先合带电端隔离,可防止隔离开关后于断路器合闸时,关合负荷电流时事故扩大(影响到母线)
回复
10楼
二楼说的是正确的
回复
11楼
呵呵!二楼说反了,不信你看
http://co.163.com/forum/content/1162_161960_1.htm
里面说得很清楚!
回复