6kV系统中性点小电阻接地-6kV出线处接地故障保护用零序电流互感器的选择
laokitty
laokitty Lv.2
2010年04月20日 15:03:54
来自于变压器
只看楼主

求助:6kV系统为中性点小电阻接地,那么6kV出线处接地故障保护用零序电流互感器怎么选择?小电阻接地的接地故障电流限制在200A。现在有两个主张:1、采用50/1A,5P20,虽然接地故障电流可能大于50A,但是采用的是5P20,灵敏度还是能满足。2、采用200/1A,5P20,这样能确保零序的合理使用,也不会出现饱和情况。各位专家,采用哪种?还是有比较的建议,多谢了。

求助:6kV系统为中性点小电阻接地,那么6kV出线处接地故障保护用零序电流互感器怎么选择?
小电阻接地的接地故障电流限制在200A。现在有两个主张:
1、采用50/1A,5P20,虽然接地故障电流可能大于50A,但是采用的是5P20,灵敏度还是能满足。
2、采用200/1A,5P20,这样能确保零序的合理使用,也不会出现饱和情况。

各位专家,采用哪种?还是有比较的建议,多谢了。
w-j-z1390
2010年04月20日 15:24:30
2楼
看继电器的型号是多少了,阻抗和容量成一定的比例关系了,有机会电议我:13930207353
回复
lesonlee
2010年04月20日 15:40:15
3楼
個人觀點~僅供參考~
就LZ提出的兩種負荷(BURDEN)而言~
選200/1A,5P20比較好~
就選用相同線徑接線來說~
其可以用較小的VA值(BURDEN可以用比較小)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
jlkinglor
2015年08月07日 12:25:36
4楼
我会选200/1,5P20