人防工程的疏散指示标志间距到底要求是多少?
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2010年04月20日 14:29:24
来自于照明工程
只看楼主

1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;一个要求10m,另一个要求15m。到底按那个标准执行?

1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);
2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;

一个要求10m,另一个要求15m。
到底按那个标准执行?
免费打赏
weiyp1
2010年04月21日 17:58:34
2楼
嗨,自己顶出来
回复
xiaoming08
2010年04月21日 18:02:24
3楼
不大于10m肯定就是不大于15m咯,按照不大于10m的要求做就可以满足两个规范的要求,就是多费几个疏散指示灯了。
回复
lhgolxy
2010年04月22日 12:59:31
4楼
12m
回复
jinchen9408
2010年05月03日 21:18:27
5楼
按照《人民防空工程设计防火规范》进行设计。