求教:36直流线路电压损失计算方法
lh_321
lh_321 Lv.2
2010年04月20日 09:20:58
只看楼主

本人遇到一个问题,用书上的公式计算36V电压损失就是不对,找不到原因。请多多指教。 问题:假设有个照明回路要36V供电,线路长100米,照明灯功率是1KW,按电压损失不超过10%计算,要选用多大截面电缆? u%=(P*L)/(C*S) 公式详见 (工业与民用配电设计手册)第三版的P543。 S=(P*L)/C*U%=1*0.1/(0.34*10)=0.03 答案肯定是错的,我找不错的地方,请指教,谢谢!

本人遇到一个问题,用书上的公式计算36V电压损失就是不对,找不到原因。请多多指教。
问题:假设有个照明回路要36V供电,线路长100米,照明灯功率是1KW,按电压损失不超过10%计算,要选用多大截面电缆?
u%=(P*L)/(C*S) 公式详见 (工业与民用配电设计手册)第三版的P543。
S=(P*L)/C*U%=1*0.1/(0.34*10)=0.03 答案肯定是错的,我找不错的地方,请指教,谢谢!
wangjie6054
2010年05月18日 10:53:33
2楼
和我遇到的问题一样,超,越想搞明白,越糊涂。
要是有高人的话,就出来指点一下,
直流电压损失如何进行计算。
除上面的这种计算方法以外,还可以算电阻来求电压损失,但最后我用这两种算法,算下来以后
前后的数值错的太远,怀疑是单位错了,但和书上的单位一样的,就是算的不一样,:Q :Q
回复
xdetect
2010年05月18日 21:18:44
3楼
你引用的公式是计算三相交流电路的。
直流只有二根线,同功率时电流远大于三相交流电路,系数C是根据三相交流电路得出的。
如纯电阻负载1KW,直流36V时电流约27.78A,而三相交流电路只有1.5A左右吧。
回复

相关推荐

APP内打开