在近期对小区排水管线的灌水试验中,发现施工方事先用水泵打水灌入不渗漏不太明显的窨井中,让其打入的水渗入地下,相对让其地块的地下水位有所上升,从而在验收过程中,灌水试验的作用不明显,我应该怎么对付,请各位高手帮忙!!急~~~~~~~~~~~~~
在近期对小区排水管线的灌水试验中,发现施工方事先用水泵打水灌入不渗漏不太明显的窨井中,让其打入的水渗入地下,相对让其地块的地下水位有所上升,从而在验收过程中,灌水试验的作用不明显,我应该怎么对付,请各位高手帮忙!!急~~~~~~~~~~~~~
12楼
居然有人用这种手段!真有办法!
好的施工单位还是太少了!
回复
13楼
你是那一方啊!!!!!!!!!!!
回复
14楼
严格追究责任,这个问题留在以后更难解决的,支持你严惩相关施工单位!!!!!!!!
回复
15楼
这还不好对付吗?!要求施工单位把水抽干,在管线的最低点观察是否有反渗水及水量的大小就可以了。我就是这样做的,效果很明显,搞鬼的人脸都绿了,因为他们事先灌了水想蒙过去,变相的提高地下水压!结果可想而知了,哈哈!
关键不是想为难别人,只是在技术上被别人当傻瓜,很气愤的!搞水的兄弟们要加油!
回复
16楼
听诸位大哥的经验真是让小弟受益菲浅
以后希望各位多发些这样的经验交流,小弟感激涕零
回复
17楼
感激涕零?
回复
18楼
我猜你一定是甲方或监理了,其实你这样说,肯定说明窨井砌筑的不行也就是漏水了,那就在事先严格控制窨井的砌筑质量呀,还要等到灌水试验吗?
回复
19楼
多谢各位了,我现在自己也想到一个法子,就是用空管试验法,把管网中的水都先抽干,如果地下水位高且管网窨井质量不好的话,水就会倒漏进来~~!!
回复
20楼
专业产销各种窨井盖、水箅、盖沟板、路侧石、草坪砖、荷兰砖、水泥管……市政建筑材料
无锡、苏州地区免费送货上门!
联系人:魏先生 13255120393 13222853368
QQ:315817115(空间里有价格表和部分产品照片)
回复
21楼
学习了,但是用常规的闭水试验还是可以检出来的呀
回复