在近期对小区排水管线的灌水试验中,发现施工方事先用水泵打水灌入不渗漏不太明显的窨井中,让其打入的水渗入地下,相对让其地块的地下水位有所上升,从而在验收过程中,灌水试验的作用不明显,我应该怎么对付,请各位高手帮忙!!急~~~~~~~~~~~~~
在近期对小区排水管线的灌水试验中,发现施工方事先用水泵打水灌入不渗漏不太明显的窨井中,让其打入的水渗入地下,相对让其地块的地下水位有所上升,从而在验收过程中,灌水试验的作用不明显,我应该怎么对付,请各位高手帮忙!!急~~~~~~~~~~~~~
2楼
有高手帮吗??急!!!!!!!
回复
3楼
用数码相机拍下,再给予阻止。
回复
4楼
既然你都知道有人在弄虚做假,那还不制止,顺便问问,你那的排水管线是不是密闭的,可考虑加压的办法!
回复
5楼
你是干什么的?是监理还是业主?如果出现你所说的现象,施工现场应无条件的停工整改。
回复
6楼
肯定有人在弄虚做假,灌水试验要想达到效果,必须按规范要求进行灌水试验。才能检查出管道的施工质量。
认为:在隐蔽之前就应该进行闭水测试,现在灌水从属应付甲方或监理。好好的看看规范。通常要求灌水30分钟,水头不小于要保证一定的压力。在30分钟后再按规范的标准检测。
市政管道一定要严格施工,否则可能出现严重的后果,作为专业工程师,以后很难混的。别人都以为你不懂,就不把你当回事(一句话:忽悠你,明白吗?)
回复
7楼
甲方还怕这个,让他先报专项施工方案。让他自己给自己脖子上挂根绳子。然后严查。
本人施工单位,反对恶劣的弄虚作假行为。
回复
8楼
要是你是监理,先问问施工放和甲方之间的关系,不要好心做坏事:)
要是你是甲方,看不顺眼的话就马上制止,马上责令整改!
回复
9楼
隐蔽工程应该先试验再隐蔽的.这种情况应该下发通知单,要求把管线全部挖出来,再做试验.
回复
10楼
管理一定要严格!立即整改,要不就在经济上制约他
回复
11楼
甲方就一句:先把地下水位降低了再说
回复