请教:钢芯铝绞线裸导线是否有额定电压一说?用于400V的导线是否也可用于10KV?
请教:钢芯铝绞线裸导线是否有额定电压一说?用于400V的导线是否也可用于10KV?
2楼
没有额定电压。完全可以用在10kV上。
回复
3楼
没有吧:)
回复
4楼
都是裸的了还分什么电压等级,上至50万下至380V都能用
回复
5楼
机械力矩不同的
回复
6楼
跟机械强度有关么?
等待详细解答哈
回复
7楼
支持5楼!(实际是个选择的问题,规范上是没有规定的)
低压线路杆的档距小,线路电流(特别是承受短路电流的能力)小,所以,要求的机械强度低。而高压线路要求(在故障情况下)承受较大的短路电流能力,同时,杆的高度比低压高出许多,档距也会大,所以,要求的机械强度远大于低压的。
当然,用于高压的钢芯铝绞线,用在低压线路上肯定可以,只是费用高一点。
回复
8楼
:lol
看样本看仔细了,同样粗的钢芯铝绞线比如LGJ-150按钢与铝的比例有不同种规格的。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-4-24 17:59 编辑 ]
回复
9楼
请苹果斑竹改一下字。
回复
10楼
谢谢二位斑竹的分享!
回复
11楼
晕死了,客户买了400米LGJ400-35,合同上写着132kv,最后给他们发的500kv的,给他们解释半天都没成
回复