CRL-100WI-1A/EEX型冷冻机吸入口压力低
jmhgc
jmhgc Lv.2
2010年04月18日 22:14:15
只看楼主

入口管线结霜,膨胀阀有一只结霜,另外一只不结霜。冷冻水温度高,冷冻机电流高,压缩机负荷高。但是在压缩机负荷较低是入口压力正常,膨胀阀也都不结霜。请教原因!

入口管线结霜,膨胀阀有一只结霜,另外一只不结霜。冷冻水温度高,冷冻机电流高,压缩机负荷高。但是在压缩机负荷较低是入口压力正常,膨胀阀也都不结霜。请教原因!
荣昌制冷
2010年04月19日 06:23:57
2楼
系统工质量过少;
膨胀阀没调整好。
回复
co936201979
2010年04月25日 09:28:30
3楼
冷液器清洗一下;膨胀阀打开;清洗一下;准好;QQ936201979