基础错层
hhzhonghua
hhzhonghua Lv.3
2010年04月18日 20:30:12
来自于地基基础
只看楼主

现有一住宅,7层,因业主需要采用框架剪力墙结构,山上建筑,楼长向长度大概30米,短向15米,楼有数栋,有些楼长向地形高差有7米之多,有些楼短向高差有4米多,现业主要求采用错层基础,直接基础错开3米多,在错层处采用300厚挡土墙,挡土墙作用有二,一是挡土,二是抵挡高处基础传来的侧压力,想请问各位前辈此方案可行?[ 本帖最后由 hhzhonghua 于 2010-4-18 20:32 编辑 ]

现有一住宅,7层,因业主需要采用框架剪力墙结构,山上建筑,楼长向长度大概30米,短向15米,楼有数栋,有些楼长向地形高差有7米之多,有些楼短向高差有4米多,现业主要求采用错层基础,直接基础错开3米多,在错层处采用300厚挡土墙,挡土墙作用有二,一是挡土,二是抵挡高处基础传来的侧压力,想请问各位前辈此方案可行?

[ 本帖最后由 hhzhonghua 于 2010-4-18 20:32 编辑 ]
hhzhonghua
2010年04月19日 21:10:25
2楼
没有哪位高手前辈指教一下吗?只能自己先顶一下了
回复
wangyushicelao
2010年04月19日 21:35:06
3楼
可做,不过建议使用桩基础,这样安全性更好,有利于设计方。
回复
wall_lee
2010年04月21日 15:50:30
4楼
山地 直接扒了表土就是岩层了8 倒是比较可能搞成锚杆生柱 就是岩层要完整 别有破裂层面
回复
hhzhonghua
2010年04月21日 21:15:46
5楼
多谢各位的指教,这个山地风化比较严重,十几米才到岩石
回复