干式变压器的保护—急急急急
xu___jie
xu___jie Lv.4
2005年08月16日 17:25:05
来自于变压器
只看楼主

各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!

各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!
免费打赏
crazyboy
2005年08月16日 19:12:13
2楼
要想要准确答案,建议去查查技术措施
回复
lhcxxg
2005年08月16日 19:41:30
3楼
应该配过流,如果为2台以上并列还有过负荷。
个人意见。
回复
leedreamfly
2005年08月16日 19:45:20
4楼
电流速断、过负荷、温度,电流速断灵敏系数不够时,装设纵联差动保护。
回复
王磊
2005年08月16日 23:23:23
5楼

同意此意见,
回复
xu___jie
2005年08月17日 08:16:12
6楼
小弟没有什么资料可以查,很为难!现在我只是给出一个方案,谢谢各位了
回复
xu___jie
2005年08月17日 08:22:21
7楼
我的这个是一个2000多KW的小型发电站,为沼气动力的发电机组,初步考虑是2000KW容量;经过升压变压器和电网并网发电。
回复
qhduan
2005年08月17日 08:29:32
8楼
电流速断、过负荷、温度,纵联差动保护
回复
xu___jie
2005年08月17日 08:42:53
9楼
这个是我的一次系统图,大家帮我完善一下,谢谢!!!!
回复
jiangxh96
2005年08月17日 11:08:13
10楼
差动,过流,如果中性点接地应配置零序。
回复
xu___jie
2005年09月03日 08:16:45
11楼
谢谢楼上的!!!!!!!
回复

相关推荐