请教各位,静压管桩的压桩力一般怎么取值啊?还有,如果是摩擦桩,“双控”控制那些内容呢?
请教各位,静压管桩的压桩力一般怎么取值啊?
还有,如果是摩擦桩,“双控”控制那些内容呢?
2楼
压桩力一般取极限值,但是要根据土层情况定,象海边淤泥厚,可以取1.6左右,硬土有些取3~4倍。
管桩双控指的是控制液压表读数和控制长度,摩擦桩一般长度控制为主,液压表读数就是上面说的压桩力在设计长度位置是否满足。淤泥厚破土后,摩擦力基本没,所以要等土体恢复后才能显示实际情况,所以可以取小点。
回复
3楼
支持二楼,学习了
回复